电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2081|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

DCS控制室液位显示高于现场如何处理?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-4-21 22:20:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dcs也就是分散控制系统,集中管理、分散控制。
现场测量液位的有液位变送器,其输出4-20mA信号。
问题既然显示不一致,而且是偏高。可以先解决变送器问题。在现场直接测量其信号输出,然后根据变送器的量程换算成液位高度。一是与变送器显示值对比,若显示一致说明变送器模拟量信号输出正常。
随后在DCS柜测量现场传输过来的信号与之前的对比。若显示一致,说明信号传输线路正常。
此时,从现场到DCS柜模拟量输入模块信号都正常,可以将该点接到其它模拟量输入点,采用替换法试试。若正常可能与模拟量输入模块此通道或改点组态有关。 DCS控制室液位显示高于现场如何处理?
为了方便先检查改点组态,在监控画面调出改点画面,将记录量程下。随后用手操器在DCS柜模拟量输入模块改点进行与变送器通讯,检查变送器的量程是否与DCS量程一致。一致,则可能是模拟量输入模块改点通道有问题。反之,量程设置有误。
像题目说的情况,DCS室液位高于现场,很可能是DCS的组态量程偏高引起控制室数值高于现场。
假如液位变送器采用的是双法兰隔离式膜盒变送器,容器高度为100cm,介质为水,无迁移。
ΔP=10kpa。因此变送器设置量程0-10Kpa,对应0-100cm,输出信号4-20mA。假设现场高度是50cm,输出信号12mA。此时由于DCS设置的量程偏高0-120cm,此时DCS显示60cm。
由此可见,当DCS端量程设置偏高,显示一定是高于现场的。


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-28 03:48

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表