电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 6844|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

电流互感器正方向标注减极性概念

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-4-20 21:26:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电流互感器端子,我国采用减极性标注法。用字母L表示一次绕组端子,字母K表示二次绕组端子,例如L1-L2、K1-K2,其极性关系为L1和K1的各出线端子在同一瞬间具有同一极性。所谓同一极性,即当电流都同时从两个端子进入绕组,他们所产生的磁通方向是一致的。这种端子标志的规定牌上就是以往标准所规定的减极性,即一次电流从L1端进入绕组,二次电流从K1端流出经外部回路到K2端进入绕组,两者所产生的磁通方向相反。
但对其“减”字怎么个“减”法却没有说明,这个“减”字一直困惑着我。互联网上也没有查到对这一“减”字怎么个减法的说明。
今天拨开这个云雾。
按线圈绕线有头与尾。在电流互感器中我们把一、二次绕组同时进入线圈的称为头,而另一段称为末端(尾)。按照规定,电流互感器一次线圈首端标为L1,尾端标为L2;二次线圈的首端标为K1,尾端标为K2。当一次绕组有电流进入时,根据楞次定律:感应电流在回路中产生的磁通总是反抗(或阻碍)原磁通的变化。即二次线圈产生感应电动势来阻碍一次电流的变化,也就是说一次绕组所产生的磁通与二次绕组所感应的磁通是相反的。(增反减同:当原磁通量增加时,感应电流的磁场方向就与原磁场方向相反,当原磁通量减少时,感应电流的磁场方向与原磁场方相同。)表现在二次线圈上末端流进线圈,头流出线圈。这对于二次线圈的外部来说,头是正极,我们把这种情况称之为同名端。
为什么同名端又称为减极性端?特别是一个“减”字。
我们把互感器一次绕组接上电压U1,二次绕组感应一个电压U2。这时将一对同名端短接,则在另一对同名端测出的电压U=|U1-U2|。若U值是U1与U2之差,表明一次绕组与二次绕组的绕向是一致的。因为当两个头连接作一个线圈时,这个重新组合的线圈就不一个方向的缠绕了,而是有部分是反绕的。反绕线圈与正绕线圈线圈是有抵消的,抵消不就是“减”吗?即在磁心上是一个正绕另一个是反绕的,故称为“减”。
综上所述:电流互感器的极性就是指某一瞬间一次绕组和二次绕组的电流方向关系。故也有下面的解释法:
当一次线圈侧有电流从A端流入,X端流出,二次侧有电流从a流出,x端流入。我们就称A与a,X与x为同极性端,而A与x或X与a为异性端。因为从同极性端看进去,电流方向相反,故称为“减”。
我国电流互感器和变压器是一样的,其绕组端子均采用“减极性”标号法。
一般电流互感器一次侧有P1、P2,二次侧有A1、A2或S1、S2。P1为电源一次侧的进线端,不要忽视。那么接电流表的,就不需要考虑同名端问题。若要是接一个单相电度表的话,就一定要考虑同名端问题,做活的时候要注意,否则就会倒转现象。要是三相电度表3×3(6)的话,就更麻烦了。故A1(或S1)就是要接三相电表的1或4或7,电表才表现为正转。因为电度表的电流线圈规定是从1流到3,这是默认值,没有一个电表说明书上是这样写明的。
下面附带谈谈电流互感器同名端的检测。
若一个电流互感器出现了二次侧标签脱离没有了,可以按下列方法测试确定。
具体方法是将指针式万用表接在互感器二次输出绕组上,万用表打在直流电流档;然后将一节干电池的负极固定在电流互感器的一次输出导线上;再用干电池的正极去“点”电流互感器的一次输入导线,这样在互感器一次回路就会产生一个“+”(正)脉冲电流;同时观察指针万用表的表针向哪个方向“偏移”,若万用表的表针从0由左向右偏移,表针“正启”,说明你接入的“电流互感器一次输入端”与“指针式万用表正接线柱连接的互感器二次某输出端”是同名端。