维修一台加工中心840D系统。

故障现象:在加工过程中主轴停转的一瞬间出现21612报警,同时伴有3000急停报警。

报警分析:清除报警后,手转主轴并未发现异常重新启动主轴正常,检查外围线路都正常,根据手册查找21612报警内容,通道1轴S1/SP1VDI值号“伺服使能”位移时被复位,监控相应的接口信号DB36.DBX2.1

DB36.DBX21.7 DB36.DBX93.7 DB36.DBX93.5发现在主轴停止的瞬间伺服使能,脉冲使能,驱动信号使能脉冲,都被复位,主轴自由停止。交换了主轴模块后故障依旧存在,后又交换电源模块后未再出现报警,判断应该是电源模块故障导致该报警产生。

替换法是较常见的判断维修的方法,但需要有相同型号的硬件做替换,替换检测要注意一点,首先要判断准是否由外部因素引起的硬件故障,这点很重要,因为如果不能判断好这一点,更替了硬件容易损坏替换的硬件,这样就损失大了。