中性点直接接地系统,这种中性点指的是变压器上的中性点直接连接到大地吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-4-19 08:30:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中性点直接接地系统,这种中性点指的是变压器上的中性点直接连接到大地吗?
▲理解正确!中性点直接接地系统是指的电力变压器的中性点直接连接至大地。
对于中性点直接接地到的电力配电低压变压器的零线N可以直接连接配电柜专门制作的良好状态的接地扁铁上,形成一个重复接地保护网。

▲在三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点,有三种运营方式;第一种是电源中性点不接地,第二种是中性点经过阻抗接地;第三种就是中性点直接接地。
中性点直接接地系统,这种中性点指的是变压器上的中性点直接连接到大地吗?
▲所谓的接地概念是利用大地是一个无穷大的散流体,它是相对电压、电流而言。简单理解为,无论多高的电压,多大的电流都不能改变大地始终保持零电位的特性。接地分为电气接地、工作接地、保护接地、重复接地等。
▲需要接地必须在变压器、发电机周围敷设合格的接地装置,使接地电阻值符合国家标准,正常情况下使用的接地系统装置的接地电阻值小于等于4Ω,接地装置是由垂直深入地下的接地极和水平连接接地极的接地母带构成的接地网,一般情况下,随地层深度变化地层结构都有所变化,其接地电阻值也随着变化。随着安装环境的不同,接地网的结构应该是将垂直接地和水平接地有机的结合,达到减小接地电阻的目的。
中性点直接接地系统,这种中性点指的是变压器上的中性点直接连接到大地吗?
电力系统的接地装置应符合《交流电气装置的接地》 (DI/T 6211997) 《农村低压电力技术规程》 (DI499-2001)、《电力设备过电压保护设计技术规程》 (SD7-1979)、《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 (DL/T 620-1997)标准中对接地电阻等方面的技术规定。
▲电力变压器供电的频率为50Hz,也称为工频接地。接地装置的接地电阻称为工频接地电阻。接地电阻对电气设备运行影响很大,尤其工频作用下的接地电阻是一个不容忽视的参数。因此,在国家电气技术标准中对其都有较严格的规定。这样来达到保护人身安全和电力变压器设备安全。