|
模拟量输入信号,多为现场变送器、流量计等输入信号。说到模拟量输入信号(AI),考虑模拟量输入信号分类。模拟量输入信号分有源信号和无源信号。
什么是有源信号?
有源信号常见的就是四线制变送器信号。这样的变送器的电源和信号是完全隔离的两个回路,仪表的供电电源有220V也有24V,比如化工厂、水厂等用的电磁流量计。输出信号为4-20mA或0-10mA,现在基本上都是采用标准的传输信号4-20mA。在这样的变送器中其信号输出可视为一个输出可变的电流源,因此这样的信号又叫做有源信号。
什么是无源信号?
无源信号在目前的化工行业是最为常用的一种信号制,也就是常用的两线制变送器,像温度压力变送器等。
因为两线制变送器输出的是标准电流信号,即4-20mA,其属于DDZ-lll单元组合仪表。因此变送器与控制系统仪表之间的联络信号与仪表供电仅靠两根仪表电缆解决,即供电与信号传输共用一组仪表电缆。
由此可见,控制系统仪表与现场变送器联络信号为4-20mA,控制系统仪表之间的联络信号为1-5V。因此所谓的无源信号指的是供电电源和信号传输共用一个回路的两线制线路,于是变送器的工作功率受限于信号电流大小,所以功率较大的检测仪表不适合采用两线制。 |
|