1、从电缆考虑,电缆老化,电机负载稍微增大,线路损耗增大,导致电压不足

回复

使用道具 举报

33#
发表于 2021-4-12 20:28:43 | 只看该作者
2、电机有可能出现匝间短路的情况,检测电机的电阻知否一致

回复

使用道具 举报

34#
发表于 2021-4-14 01:04:37 | 只看该作者
既然电气方面找不出问题就在机械部分找找原因呗,说不定会有惊喜

回复

使用道具 举报

35#
发表于 2021-4-19 22:26:10 | 只看该作者
路过学习

回复

使用道具 举报

36#
发表于 2021-4-20 08:46:08 | 只看该作者
告诉你确凿答案,自耦降压你住回路用185直径铝电缆是欠妥的,185平方铝线约360A,280KW电流则510A左右。空载只有40-60%左右,你是没发现问题。但是负载在加到90-120时,问题就显现了。热继电器其实已经告诉你过流,你自己自认为没问题而已。可以看我的帖子或许会帮到你。