电动机按钮互锁正反转控制电路的PLC梯形图电气设计

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-4-17 12:01:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电气电路控制和plc控制之间的原理是相通的,自然的电气控制都可以通过PLC更加方便,高效的演绎,那么电气控制电路具体是怎么产生的?又是怎么样转换为PLC梯形图,进而转化为PLC受控的逻辑指令的,为了更加清晰直观的说明这一路的变化,本文以按钮互锁正反转控制电路为例。
1、按钮互锁正反转控制电路的引入原因
电机正反转控制电路一般用接触器辅助触点进行互锁,这个互锁电路在电机改变转向时必须先按停止按钮,优点是接触器卡住时不会造成电源短路故障,缺点是操作不方便,换向时必须先按停止按钮才能操作。
电动机按钮互锁正反转控制电路的PLC梯形图电气设计
说明:图中FU1-FU5为熔断器,SB1为红色停止按钮,SB2为绿色正转起动按钮,SB3为绿色反转起动按钮,FR为继电器,KM1为正转接触器、KM2为反转接触器。
那么怎样解决电机正反转辅助触点互锁电路使用不方便的问题?昌晖仪表给出的方法就是将改为按钮互锁正反转控制电路,操作更方便。
电动机按钮互锁正反转控制电路的PLC梯形图电气设计
说明:图中FU1-FU5为熔断器,SB1为红色停止按钮,SB2为绿色正转起动按钮,SB3为绿色反转起动按钮,FR为热继电器,KM1为正转接触器、KM2为反转接触器。
2、按钮互锁正反转控制电路的保护措施
①短路保护
短路保护由FU1-FU5构成,熔断器FUI-FU3实现主电路的短路保护,FU4-FU5实现控制电路的短路保护。
②失压保护
失压保护由接触器自锁构成。当电源电压消失时,接触器各触头自动复位,起到断开电路的作用。
③过载保护
过载保护由热继电器常闭触头实现。当三相电动机在运行中电流超过设置的额定值时,FR常闭触头断开,从而切断控制电路,使KM1或KM2线圈失电,从而切断主电路。
④互锁保护
互锁保护由正转起动按钮常闭触头和反转起动按钮常闭触头构成。当启动正转接触器KM1支路时,正转起动按钮常闭触头断开,使反转接触器KM2支路不能得电,实现对KM2支路的互锁;反之亦然。
3、按钮互锁正反转控制电路的优点和缺点
①按钮互锁电机正反转控制电路的优点
改变转向时不用按停止按钮。
②按钮互锁电机正反转控制电路的缺点
当接触器出现卡住时,如操作转换方向,会造成电源短路的故障。用硬接线方式实现电动机正反转控制,建议使用使用接触器辅助点进行互锁,以免接触器卡住时反生电源短路故障。
4、根据按钮互锁正反转控制电路进行PLC控制设计
①PLC的I/O分配设计
电动机按钮互锁正反转控制电路的PLC梯形图电气设计
停止按钮SB1,信号从X1输入;启动按钮SB2和SB3,信号从X2、X3输入;热继电器FR的信号从X0输入;KM1、KM2为接触器线圈,对应于PLC内部编程元件为Y1、Y2,信号从Y1、Y2端输出。
②PLC硬件连接,外部接线
电动机按钮互锁正反转控制电路的PLC梯形图电气设计
③PLC梯形图
电动机按钮互锁正反转控制电路的PLC梯形图电气设计
④PLC指令语句
电动机按钮互锁正反转控制电路的PLC梯形图电气设计
电气控制电路是PLC实现功能的基础,熟悉电路图是PLC入门的基础!电路图对应逻辑指令的转化在学习的时候可以一步步分析,由浅入深,先易后难,分析方法类似。