电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4115|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

电容补偿柜里电流表坏了换电流表要不要停电?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-4-17 07:52:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:电容补偿柜里电流表坏了换电流表要不要停电?

带电作业是电工必须要会的一项基本技能,电容补偿柜更换电流表,当然可以不停电操作!

基本原理

电容补偿柜电流测量一般是把电流互感器套在被测导线上,然后把电流表串联在电流互感器的二次侧。

根据电流互感器的工作原理,电流互感器在工作时,不允许开路。开路会引起互感器铁心发热,而且会产生高压威胁人身安全。所以我们在带电更换电流表时必须保证电流互感器二次回路不断开,也就是说整个过程中S1和S2之间必须是通的。

那么我们可以在拆电流表之前把互感器二次侧的S1、S2短接,然后拆掉电流表,再把新的电流表接入互感器,最后再拆掉S1和S2之间的短接线。

接线端子

在讲具体操作步骤之前,我觉得很有必要带大家了解一下接线端子。

我们通常用的接线端子叫“电压型接线端子”,也叫“通用型接线端子”;而电流互感器用的端子是专用端子,叫“电流试验端子”。电流试验端子主要用于电流互感器和电流表之间的接线。

从端子结构来看,通用型接线端子中间是直通的,只有接线端子处可以断开;而电流试验端子中间有一个连接片,是可以断开的。另外我们还可以从端子标号来分辨,电流端子一般都用4开头,比如A411、B412、C411等。

操作方法
安全第一!!!在电工作业时,能断电就尽量断电作业,断电操作最为安全稳妥。如果实在没有条件断电作业,那么我们可以在做好安全措施的情况下进行带电作业,而且带电作业必须要有监护人在场。

1. 先带好绝缘手套、穿好绝缘鞋或者站在绝缘垫上,旁边有一监护人,防止意外发生。

2. 把电流测试导线(一根两端压有测试插头的导线)一端插入和电流互感器S1相连的电流测试端子测试孔,电流测试导线的另外一端插入和电流互感器S2相连的电流测试端子测试孔。

3. 用螺丝刀把两个电流试验端子中间的滑片螺丝松开,然后把滑片向一端滑动,这样电流表就和互感器断开了。(如果松开的过程产生火花,请检查测试导线是否连接牢固)

4. 拆除旧电流表,更换新的电流表。

5. 把移动电流试验端子中间的滑片,然后紧固滑块螺丝,最后拆除电流测试导线即可。

测试孔:就是电流试验端子两端竖直状态的两个孔。在连接电流测试导线的时候一定要把测试导线插入和互感器相连那一端测试孔,而不是和电流表相连的那端测试孔,否则测试导线就失去了短接意义。
其他情况

如果电容配电柜电流互感器接线端子是普通端子,建议你还是断电更换电流表吧!采用其他方法短接电流互感器二次侧也可以,但是危险性大大增加。

还有一些配电柜的电流互感器接线端子采用更先进的接线端子,比如德国万可产的电流试验端子

这种端子就更牛了,它的功能更先进,在测试或者更换仪表时,根本不需要测试导线。只要推动中间像闸刀一样的橙色开关,它可以实现一键短接、互感器星型短接等。


回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2020-4-17 07:53:08 | 只看该作者
电容补偿柜电流表的测量方法一般有两种:一种为在主回路中串联采样电阻,比如康铜丝;令一种为使用霍尔传感器采集。采样电阻或霍尔传感器得到到的电压信号接入电流表表头。1、若为自带采样电阻的数字表头,则必须断电操作,因为采样电阻串入主电流回路当中,带电操作拆除电流表会切断回路电流,同时极有可能出现打火现象,比较危险。2、若采样电阻固定在外边与电流表表头分离,拆除表头对主回路电流没有影响,表头采集的都是小电流信号,可以带点操作,不过需要特别注意出现导线短路、接错等现象,拔掉表头插头更换新的表头即可。3、使用霍尔传感器采集的电流,这种情况也可以带电操作,需要特别细心,不能有失误!因此,还是断电操作更放心!除非迫不得已!

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-28 08:36

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表