一般的简单验证操作办法是把热电阻置入热水中,或者是打火机加热,但是阻值没有变化的,温度不变化,那就肯定是坏的。
一般常见的热电阻有铜电阻、铂电阻、热敏电阻。对铜电阻、铂电阻而言,如果用测量电阻值来判断的话,电阻无穷大说明线断了或是电阻坏了,三根线之间电阻都为0说明短路了。
如果测量电阻两端,开路了就是坏的!如果没有开路,但阻值很大,也是坏的!
1. 用万用表的电阻档测得电阻信号。
2. 假定为PT100: 在0 摄氏度时为100 欧姆,在20度时为107.7935 欧姆。微分电阻约为:0.39欧姆/摄氏度。根据你现场环境温度,自己算一下电阻值应为多少,然后用万用表电阻档测一下即可,然后用打火机加热下热电阻,看其阻值是否上升。
3. 热电阻精度等参数需要专门仪器来检测的,万用表只能检测好坏。也就是说,作为用户,只要判定热电阻没有短路,也没有断路,电阻值是随温度变化而变化,即可认为热电阻是好的。
|
|