电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1976|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

建筑电气设计中矿物绝缘电缆载流量的选择要点

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-4-13 12:14:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
矿物绝缘电缆因其允许持续工作温度高,载流量比YJV、YJY电缆载流量高,是不是可以选小一个等级?
当然,这是有条件的,前提是单独敷设且无人触及的场所,只有在保证人员及周围环境安全的前提下才可选用较高工作温度。但是在民用建筑电气设计中,这种敷设条件往往很难满足,此时不但不能选小一个等级,反而有可能需要选大一个等级。
这是为什么呢?不妨看看现行规范JGJ 232-2011《矿物绝缘电缆敷设技术规程》的3.1.2条:
3.1.2 当负荷下列条件之一时,电缆载流量应按工作温度为70℃选择:
   1 沿墙、支架、顶板等明敷;
   2 与其他种类共同敷设在同一桥架、竖井、电缆沟、电缆隧道内;
   3 敷设在其他由于电缆护套温度过高易引起人员伤害或设备损坏的场合。
3.1.3 单独敷设于桥架、电缆沟、穿管等五人触及的场所,电缆载流量宜按工作温度105℃选择。
大多数情况下,民用建筑中矿物绝缘电缆的敷设与其他种类电缆敷设在同一竖井、电缆沟内,按该规程,则只能按工作温度70℃选择电缆。下面列新图集19DX101-1《建筑电气常用数据》为例,在敷设方式(明敷设在空气中)、环境温度下(35℃)均相同的条件下,5×16铜芯YJV电缆(按工作温度90℃)、BTTZ电缆(工作温度105℃)、BTTVZ电缆(工作温度70℃)的载流量分别如下:
建筑电气设计中矿物绝缘电缆载流量的选择要点
图1 YJV电缆载流量表
建筑电气设计中矿物绝缘电缆载流量的选择要点
图2 BTTZ电缆载流量表
建筑电气设计中矿物绝缘电缆载流量的选择要点
图3 BTTVZ电缆载流量表
可见,同等截面不同类型的电缆,因其允许工作温度的不同,载流量大致有BTTVZ<YJV<BTTZ;所以,按工作温度70℃选择矿物绝缘电缆,往往需要选大一个等级。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-24 01:21

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表