7.5kw水泵电机3相电流12.45A正常吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-4-13 12:08:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:7.5kw水泵电机3相电流12.45A正常吗?通过估算,这台水泵的电流约等于15A。正常情况下,水泵运行电流是它的额定电流的80%~90%之间,按照估算值可算出,实际水泵运行电流为额定电流的83%,符合要求。
由于与水泵配套的电机要有一定的余量,也就是在水泵满负荷运行条件下,要预留10%~20%的功率余量。
通过理论可以计算出电机的额定电流。水泵电机有功率因素cosφ,有效率η,有额定电压,这些参数可根据铭牌具体值可获取。例如功率因素是0.88,效率是0.9。即可算出额定电流等于14.39A。通过计算可知,水泵运行电流为额定电流的86.5%。由此可见,水泵运行电流是非常理想的,刚好在设计范围内工作。
说到三相电流,这里并不是指三相电流之和,此误区一定要根除,我们所算的电流只是单相电流。根据题目说的情况,水泵基本上处于满负荷运行状况下。
对于离心泵而言,它的电流是会时刻变化的,与水泵扬程及流量有关。水泵的扬程高低与管道及安装的阻流件等相关,显然的看就是水泵转速下降扬程肯定变低,在流量不变的情况下水泵运行电流肯定降低。其次,像管道上安装的阻流件如阀门关小,虽然扬程不变,但水泵运行电流也是降低。
由此可见,水泵运行电流的大小正常情况下是在额定电流的80%~90%,要是离心泵的话运行电流会时刻变化。题目说的情况,只能说水泵基本上处于满负荷工作,工作不偷懒啦!