互感器二次侧接地,低压配电变压器低压侧接地都是为了高低压之间的隔离,并非工作接地。高压系统变压器中性点接地,是为了变接地故障为单相短路故障,使得过流保护动作。也不是工作接地。电力系统工作无需接地。
低压配电系统中性线也属于带电导体,需要相同的绝缘导线。也不可以随意触摸的。把应急电源发生一相接地不切断电源,对照到IT系统一相接地也不切断电源,是不正确的。因为这两种运行方式是两种不同的概念。所以,不存在一相接地,零线对地220V一说。IEC有一种低压配电系统,低压侧绕组是三角形链接,本没有中性线。只在其中一相直接接地。那么系统对地始终是380V。所以,把对地电压钳制在220V,也是没有科学的必要性。再说,220V,380V绝缘不存在成本提高和技术突破。现在很多低压电气的绝缘110V和250V都是通用的。
至于大地零电位概念,是指所有静电感应电荷都可以与大地进行中和,就是因为“中和”所以没有量的限制,看作无穷大。才是所谓的大地零电位的由来,和低压配电系统毫无关系。但是,人生活在大地上,有可能接触到电力系统,为了保证人体各部电位差不大于50V,有时候需要接地得以保证,这个接地处在人脚和接地桩的距离,距离过大,这种接地也无效。
所以,低压配电变压器接地,是为了高低电压之间隔离,保护导线是为了变接地为单相短路。TT系统电气外露可导电部分接地,是为了保证电气设备外露可导电部分对地,局部等电位作用。其它不必扯太远。 |
|