在系统、装置、或设备的给定点与局部地之间做电连接称为接地。 接零系统仅是IEC标准TN系统之一的TN-C系统,不能完全代表TN系统。接零系统为前苏联电气术语,目前已被废止。而在前苏联规范中要求的零线做重复接地,实际指是TN-C系统中PEN线。如下图所示:
TN-C系统TN-C系统(保护接零)由于自身不能采用漏电保护器防止电击;PEN导体因通过中性线电流带电,此电位可能在爆炸危险场所导致打火爆炸;PEN各点对地电位不同,对信息技术设备地电位具有干扰等一些缺陷,目前已很少采用。 2.保护接地的定义与作用 保护接地的定义:为了电气安全,将一个系统、装置或设备的一点或多点接地。 保护接地的作用:降低电气外露可导电部分在故障时的对地电压或故障电压。如图一所示,若未做保护接地,发生碰外壳短路故障时,设备外壳上的预期接触电压可达220V。若按照图二做保护接地,则故障电压为Id×(R+Zpe),比220V小得多,并且形成了故障通路,故障电流能使故障回路首端保护电器动作。
图一
图二
|