电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2301|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

电力变压器在运行中烧毁案例及对策

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-4-5 08:55:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变压器是电力系统中十分重要的、主要的电气设备,它是升压或降压变电站的核心设备,俗称“老母鸡”,其主要作用是改变电压和传输电能。由于变压器的结构复杂,附件很多,极易出现异常或故障,一旦变压器发生异常或故障,直接影响电能的传输,导致大面积的停电事故。变压器的可靠运行至关重要,它安全运行不但关系到整个变电站的可靠运行,还关系到电网的安全,关系到千家万户的电能供应。在变压器的运行中,常常因为变压器自身和维护的原因导致不少变压器烧毁,本篇将通过对变压器的异常运行情况、常见故障分析的经验总结,将有利于及时、准确判断故障原因、性质,及时采取有效措施,力争把故障消除在萌芽状态之中,从而保障变压器的安全运行。
引起配电变压器烧毁的原因有过流烧毁,过电压烧毁,绝缘低线路短路烧毁,绝缘油含杂质而烧毁等原因。
案例一
2016 年 8 月 1 日 xx 供电所一台 50 千伏安的配变在运行中突然喷油,然后高压保险起火烧毁。经摇测,配变低压侧绝缘对地为 0 兆欧。通过吊芯检查,确定为低压烧组绝缘损坏而造成短路。分析,造成此变压器烧毁的原因主要有以下几个原因:
过负荷。负荷管理一直是基层供电所的一个薄弱环节,农电体制改革前基本上是自然发展状态,每当春节、农忙和抗旱时节,配电变压器烧损可以说是常有的事。现在虽然实行了“四到户”管理,但是农电工的管理水平有待提高,农村电力负荷的增长快,季节性强,缺乏计划性管理,长期过负荷造成配电变压器烧损。再就是随着农民收入的大幅度提高,家用电器负荷增长过快,以家庭为主的农村个体加工业也发展很快,电力负荷增长很大。配电设备投资较多,受资金限制配电变压器更换跟不上负荷的增长,造成配电变压器因过负荷而烧损。
另外,农村用电负荷难以管理,计划用电意识淡薄,越是负荷紧张的灌溉、农忙及灯峰时间,越是容易出现争用电问题,也是造成配电变压器烧损的一个原因。三相负荷不平衡。如果三相负荷不平衡,将会造成三相电流的不对称,零线中将出现零序电流,而零序电流产生的零序磁通在配电变压器绕组中感应出零序电势,使中性点电位发生位移。其中电流大的一相过负荷,使绕组绝缘损坏,而小的一相则达不到额定值,影响了变压器的出力。配电变压器过负荷的绕组的低压接线柱以及中性线接线柱如果压接不好就会引起发热,造成胶珠和油垫老化变形漏油和烧蚀接线柱。短路故障。无论是单相接地短路还是相间短路,由于配电变压器低压绕阻阻抗很小,都会产生很大的短路电流。特别是近距离短路故障,短路电流数值可以达配电变压器额定电流的 20 倍以上。
强大的短路电流产生很大的电磁冲击力和热量损坏配电变压器,短路故障对配电变压器的损害最大。
当前造成短路故障的主要原因:一是低压配电线路通道不好,树木砸断线路,及机动车辆碰断电杆造成短路故障;二是低压断路器安装、使用及维修人员操作不当,造成低压路器进出线处短路事故;三是安装在配电变压器上的低压计量箱安装处理不好或维修、维护不当,造成近距离短路事故。
对策:
(1)合理配置低压保险片,当低压电流超过变压器额定电流时,低压保险片熔断,从而起到保护配变作用。低压保险配置规格按照 1.5 倍配变容量进行配置。
(2)在高负荷时期对配变进行测负荷,对过负荷变压器,及时进行更换。
(3)加强运行维护,对破裂针瓶及时更换,对通道及时清理,防止相间短路,从而起到保护变压器。
案例二
2015 年 xx 局全年共烧毁变压器 32 台,这 32 台大部分都是一个厂家生产的,通过大量吊芯及油样取样检查,发现有 80%的变压器油样中含有水,再仔细分析,发现该类型变压器的油枕的注油管的密封性不好,当降水时,管道上长期积水,水再渗透到变压器中在,长此以往,变压器油含水量不断增加,从而使油绝缘降低,造成变压器烧毁。
对策:
(1 )在注油管上套上铁碗,隔离油管与水直接接触。在将该类型配变全部安上铁碗后,配变烧毁数量大大下降。
(2)每年对配变油样进行取样检测,发现指标不合格时,及时更换变换器油。
案例三
2018 年 xx 供电所一台电力变压器在一个风和日丽的日子里烧毁,当天负荷并不重,吊芯检查发现高压线圈有明显的短路弧点,属高压线圈绝缘不好短路而造成。
分析:此种配变烧毁的外部因素缺少,不通过吊芯很难找到原因,造成此种配变烧毁的原因大都为电力变压器运行良久后,绝缘性能下降,而又未及时采取措施,致使运行中绝缘不能满足要求,从而使变压器烧毁。
对策:
(1)每年定期对配变绝缘进行摇测,并建立数据,然后通过对比,对下降较快的进行分析,对绝缘低于要求的及时进行更换,从而避免变压器烧毁。
(2)对经常位于雷击区的变压器要经常对绝缘进行监测,防止绝缘低而烧毁。
案例四
2017 年 7 月 6 日,在一场雷电中,xx 所一台位于山顶的变压器高压保险起火烧毁,配变喷油,经摇测,高对地为 0。配变损坏。
分析:造成此变压器损坏的原因应为雷击造成过电压,使电力变压器绝缘被击穿,进而造成短路。
对策:
(1)对配变避雷器的接地电阻进行改造,确保接地电阻在合理的值内。
(2)每年对配变的高低压避雷器进行摇测,确保避雷器绝缘合格,对不合格的及时进行更换。
加强人员日常管理,杜绝事故发生配电变压器的运行好坏是与管理有着密不可分的关系。在工作中,只要管理人员工作细致,就一定能有效地避免配电变压器烧毁事故的发生。
(1)要掌握各变电台区用电负荷情况。这需要用电管理人员平时要做好用户负荷摸底,一是注意居民用户家用电器增加情况;二是要掌握厂矿企业规模是否扩大、机器有否增加、取暖(冷)设备是否增多等等,平时既可以通过抄表了解,也可以通过常态走访知晓,切实做到心中有数。
(2)要认真总结以前经验、教训,把握季节性气候变化对设备影响的规律,进一步加强和改进灾害中显露出的薄弱环节和隐患,有针对的采取防御性措施,如根据实际校准变压器过负荷保护等,提高设备抵御自然灾害的能力。
(3)要超前做好负荷分析预测。结合前面两点已掌握的第一手资料,科学合理地搞好负荷预测,从线路改造、负荷分流、变压器增容等据情着手进行改造升级、增容。并且要加强风雪、冻雨灾害及高寒气候期间设备的巡视,防范未然,从而提高设备安全可靠运行能力,减少变压器烧毁事件发生。
(4)需要强调的是工作人员责任心。一是要牢固树立服务意识,着眼于用户的服务和保障工作,切实为用户提供优质稳定合格电压。平时既要善于发现隐患,又要倾听用户心声,有问题及时解决,不留余地,绝不能让设备带故障运行,更不能明知有问题而放任不管,真正做到由被动应付向主动执行转变,由常规执行向创造性执行转变。二是讲责任,也要有责任追究。没有问责,岗位职责、规章制度形同虚设。对于工作中失职渎职、以权谋私、敷衍塞责、落实不力等导致用户问题得不到解决、隐患没有及时排除、设备毁损等问题,要严格追究有关责任人责任,要一抓到底,决不迁就。只有把履责和问责结合起来,才能增强工作责任心,提高工作效率,提升工作执行率;才能设身处地为用户着想,更好地为用户服务;才能避免一些人为电力事故发生,保证设备健康正常运行。
结 论
总之,电力变压器在运行中烧毁的原因很多,但只要加强管理和维护,可以大大减少人为责任造成变压器烧毁,从而提高供电可靠性,并减少供电企业维修成本,给企业和用户都带来好处,可见电力变压器烧毁分析及对策在实际中有很大的意义。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-23 11:46

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表