|
安全距离是GB50060,DL404。
相关点:
1、对于10kV柜内高压母排,电气静距满足不小于125mm就可以了。比如母线是10x80的,那相间距大于205就够了,一般10kV柜子的相间距为210mm。2、对于20kV柜内高压母排,电气静距满足不小于180mm就可以了。比如母线是10x80的,那相间距大于260就够了,一般10kV柜子的相间距为275mm。
高压母排的选用需要依据多种因素:1、载流量、动热稳定水平、环境条件、防护等级、是否强制通风等等2、载流量需要查表,无公式;3、动热稳定水平有公式:截面积S=(I/a)√(t/Δθ)其中,S单位mm2;I为额定短时耐受电流A,a=13;t为短路持续时间s。 |
|