微信用户求助:总装机容量75KW,有三相电器,有二相电器,怎么选择线径?
1、按设备正常运行时总电流值选择主电缆或主导线线径,据电缆或导线长度校验电压降是否能满足设备运行要求。计算总电流时,要考虑哪些设备同时运行、哪些设备间歇运行,若嫌麻烦,可按所有设备同时运行计算,这样所选线径较大,费用较高,但安全性较好。 2、分支回路按各自设备的额定电流选择分支电缆或导线线径,按电缆或导线长度校验电压降。 题中所说的总容量为75KW,有三相380V的,还有单相220V的,如何选择导线?题中没有明确说明,380V和220V的设备各有多少功率,也没法给你合理的解答,只能在这里给你讲一下,三相设备和单相设备导线选择的方法,供你参考。三相感性负载设备(比如电机),1KW电流按照2A计算,阻性负载1KW按照1.5A计算(比如电炉),容性负载1KW按照2.5A计算。单相220V的感性负载1KW按照5.4A计算,阻性负载按照4.5A计算(比如照明)。统计好各个电压等级的负荷电流后,再参照口诀选择合适的导线即可。 |