发现现在有很多网友在提问的时候,有相当一部分是关于线径如何选择问题。其实,线径选择是电工领域的一项最基础的电工知识,不懂如何选择导线,怎么去配置开关箱,如何能使电机安全运转?下面就这个问题再做一次解答。

有一个导线线径选择的口诀,希望大家能记一下:

写口诀的时候落下一句话,铜线升级算的上面还有一句“裸线加一半”,请谅解。

导线线径选择的口诀

这个口诀的意思是这样的:

十下五;百上二,意思是10mm2以下的电缆,安全载流量乘以5倍。比如10mm2×5=50A,6mm2×5=30A。120mm2×2=240A,150mm2×2=300A。二五、三五四三界,意思是16mm2、25mm2×4,而35mm2、50mm2×3,所得数值就是安全载流量。七零、九五两倍半,意思是2.5倍的安全载流量。穿管、高温八九折,穿管时打八折,高温打九折,而穿管高温可以直接打七折。裸线加一半是指没有绝缘层的导线,安全载流量可以加一半。比如,10mm2的导线安全载流量乘以5,即50A,10mm2的裸线在原有载流量50A的基础上再加一半即为75A。铜线升级算,是指以上所算都是按照铝线计算的,如果换成铜线,可以在铝线的基础上升一级,例如,2.5mm2的铜线载流量相当于4mm2铝线的载流量。