AB变频器报700S故障代码

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-3-30 08:26:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AB 700s变频器故障预充电错误
1、例如施耐德的变频器如果报此故障一般情况下都是预充电板损坏,如果AB的变频器里面有那个你可以考虑更换一下。
2、充电回路故障,首先上电听下是否有继电器动作的声音,就是啪的一下响声。如果没有表明充电回路故障,查查充电电阻,充电二极管之类的。
AB变频器故障代码类型1
f2   辅助触点输入      辅助触点输入互锁打开
F3   电源掉电          直流母线电压低于额定值的85%
F4   欠电压            直流母线电压跌到最小值以下
F5   过电压      直流母线电压超过最大值
F6  电动机堵转   变频器不能使电动机加速
F7  电动机过载   内部电子开关过载跳闸
F8  散热器温度过高故障   岗亭散热器温度超过预定值
F63  软件过电流  超过了A098中编程设定的电流值
AB变频器故障代码类型2
F12  硬件过电流   变频器输出电流已超出硬件电流限制值
F13  接地故障    检测到变频器至少有一个输出端对大地短路
F33  自动重启动次数  在A092所设定的尝试次数内,变频器不能成功地清除故障并恢复运行。
F38  U相接地   检测到在变频器与电动机之间有一相发生对地故障
F39  V相接地   同F38
F40  W相接地   同F38
F41  UV两相短路  检测到两个输出端之间过电流
F42  UW两相短路  同F41
F43  VW两相短路  同F41
F48  参数缺省值  变频器收到命令将缺省值写入到EEPROM
F64  变频器过载  负载情况超过“150%变频器额定值持续1分钟或200%变频器额定值持续3秒钟”的限制。
F70  电源单元   在变频器电源部分检测到故障
F81  通信中断   RS485(DSI)口停止通信
F100  参数校验   仪表板上读到的校验值与计算值不匹配
F122  I/O端子排故障  在变频器的控制与I/O部分检测到故障