为什么运行中的电压互感器二次绕组不允许短路?
答:由于电压互感器内阻较小,正常运行时二次侧相当于开路,电流很小。当电压互感器二次侧绕组短路时,内阻抗变得更小,电流会急剧增大,致使熔丝熔断,引起计量误差和继电保护误动作。如果熔丝未熔断,短路电流必然烧坏电压互感器,造成设备损坏。
电压互感器是为了测量电压值,当二次侧短路后,假如电压互感器变比为n=10000/100,
我们在实际使用中测量5000V时,二次侧电压为50V
在设计时,为了好计算,我假设为5欧,通过电流为50/5=10,我们二次侧短路后电阻会变小,假设为1欧,电流为50V/1=50,很明显电流过大,即时没有直接烧毁,线圈内持续通过大电流,会导致发热,发热后果也必然是烧坏电压互感器。
|
|