电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4974|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

交流接触器降压启动怎么接线?交流接触器降压启动接线图

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-3-25 08:51:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一个交流接触器输出U1 V1 W1接在电机的U1 V1 W1上,第二个交流接触器输出U2 V2 W2上就好了,关于倒电机方向,第一个交流接触器输出U1 V1 倒换,第二个交流接触器输出U2 V2 也同时倒换就行了。
交流接触器降压启动怎么接线?交流接触器降压启动接线图
原理告诉你:星线启动时KM1和KM3吸合,形成星型启动,这时电机每相绕组电压是210V左右,所以降压。一定时间后KM3释放,KM2吸合,这时电机每相绕组电压是380V,全压运转。也就是三角型时电机的A B C三个绕组6个头每个绕组的两端都要有380V电压。
此种接法只适合于电动机正常运行时为三角型联接。
所需主要元器件
1、三个交流接触器.
2、一个继电器
3、一个时间继电器
4、启动、停止按钮各一个。
5、熔断器两个
三个接触器作用:
一个为主电路接通电源,一个为Y型启动,一个为△启动。
时间继电器作用:通过设定确定星型到三角型转换的时间,需要延时触点。
热继电器作用:提供过载保护。
熔断器作用:为电动机提供短路保护。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2020-3-25 08:53:04 | 只看该作者
用3个接触器的Y-△降压启动控制线路如图所示。按下启动按钮SB1,KM1、KT、KM3获电动作,电动机绕组接成Y形降压启动。时间继电器达到整定延时时间后,延时闭合的常开触点闭合,延时断开的常闭触点断开,KM3失电释放,这时KM3常闭辅助触点闭合,使KM2获电动作,电动机绕组由Y形接法转换成△形接法,启动过程结束。
这种控制线路适用于55kW以下、13kW以上的△形接法的电动机。
交流接触器降压启动怎么接线?交流接触器降压启动接线图

回复 支持 反对