我们常使用的变频器用到的电抗器有3种:进线电抗器、出线电抗器、直流电抗器。
按其功能可以分为:
1、进线电抗器
主要作用是抑制进线电源的网侧谐波,
增大进线电源主回路的短路阻抗。据此灵活考虑是否使用。
2、出线电抗器
主要作用是平衡出线电缆的分布容性负载,增大出线主回路的短路阻抗。并能抑制变频器输出的谐波,起到减小变频器噪声的作用。
两台以上变频器并联运行时,还起到限制换相环流和负荷平衡的作用。前者考虑电缆的长度而确定是否使用,后者则必须使用。
3、直流电抗器
主要用于公共直流母线型的交-直-交变频传动系统中。如果公共整流器的电流数学模型为感性负载,则必须使用;如果是容性负载,则可以不用。不管哪种情况,使用直流电抗器都能起到抑制直流电流波动的作用。
电抗器加入有几种不同的意义和方法。电抗器可以加在变频器前端也就是变频器进线端和加在变频器的出线端,加电抗器最主要的目的是为了保证供电线路供电质量防止不必要的干扰污染电网和引起其他设备的电磁干扰。加出线端是防止变频器因内部其他原因产生的电磁波通过线路叠加在电机定子绕组上形成涡流环而引起电机产生震动和温度升高太快。不过要看你使用的变频器控制功率是多大的。一般在小功率没有必要设计电抗器这样增加了设备成本。50到60KW下没有必要,再要看看你购的变频器内部是不是带来了变频器和滤波器。一般现在好像多不带的。
电磁兼容性是衡量变频控制的主要技术指标。在设计过程中尽量不要把变频器和一些容易受干扰的设备安装在一个柜体内。做好设备和输电线路的外层屏蔽是必要的。 |
|