|
plc中模拟量一般指0到10Vdc的电压以及0(4)到20ma的电流信号,通过模拟量输出模块(DA)和输入模块(AD)进行处理,数字量值的是开关量,比如我们的一些按钮、接近开关等,按照开关频率有普通和高速之分。
模拟量和开关量分别在不同的模块上进行接线通常是不会接错的,再说接线方式也不一样的,这里我们简述下开关量和模拟量的区别,以三菱小型PLC来说明。开关量由输入和输出端口,位于PLC的基本单元上,最上面的是输入端子排,下面的是输出端子排。输入X由直流24V电源进行驱动,输出根据PLC的继电器输出和晶体管类型来决定,其中晶体管的输出触点只能通过直流电。
而模拟量不在PLC的基本单元上,比如通过扩展模块来完成,在基本单元的左侧或者右侧进行模块的添加。对于AD模块来讲,信号的正极接入VIN或者AIN,负极接COM端子,对于DA你模块来讲,输出信号正极接VOUT或者IOUT,负极接COM。
经过上面的分析,模拟量与开关量所使用的信号类型是不一样的,在PLC上进行的接线位置、接线方式都是有很大区别的,一般很小几率接错。根据你的提问,模拟量的地方进入开关量,如果是是交流电,很有可能损坏模块,如果是直流电比如按钮输入24V,在PLC上的ERR指示灯可能会亮,通过故障排查会显示“通道的上限量程溢出”,输入的模拟量值超出规格范围。
|
|