取决于电机绕组额定电压,若绕组额定电压为380V则采用三角形接法,若绕组额定电压为220V则采用星形接法。
在实际使用过程中,有时电机功率为11KW就需要星三角启动,如额定功率11KW的风机在启动时电流为7-9倍(100A左右),按正常配置的继电器根本启动不了(关风门也没用),热继电器配太大又无法起到保护电机的作用,所以建议采用星三角启动。
三千瓦以下电机用什么接法?
Y接法是每相一组线圈.用于普通的3KW以下鼠龙异步电动机
2Y接法是指定子绕组为两路并联,(2Y是两组线圈并联)引出线为六根,380V,YY接法。常用于鼠龙异步双速变极电动机。
Y接法为2路进火构成2Y联结的接法,Y接法为一路绕组的接法。Y接绕组电压低,电流大。3kW及以下电机电流小,Y接可降低绝缘要求。
多大功率的电机要用星三角接线法?三千瓦以下电机用什么接法
扩展资料:
星形启动X-Y-Z相连,A、B、C三端接三相交流电压380V,此时每相绕组电压为220,较直接加380V启动电流大为降低,避免了过大的启动电流对电网形成的冲击。此时的转矩相对较小,但电动机可达到一定的转速。
角形运行经星形启动电动机持续一段时间(约几十秒钟)达到一定的转速后,电器开关把六个接线端子转换成三角形连接并再次接到380V电源时每相绕组电压为380V,转矩和转速大大提高,电动机进入额定条件下的运行过程。
实际需要应该是3KW以上电动机要采用三角形接线,以便采用星角启动。3KW及以下电机因启动电流并不很大,一般均能满足直接启动要求,所以对接线不做要求,电机可以是角接的也可以是星接的。供参考。 星-三角降压启动的三相异步电动机首先要大于3KW,因为只有大于3个千瓦的电动机才使用三角接法,其次用星-三角启动的电动机接的负载一般是启动电流非常大的,比如风机,泵类,用星-三角启动的时候可以降低启动电流,减少对电网的冲击,我们把电动机看做是有3组线圈组成的用电器,也好比是三个电阻,星形启动的时候相当于380V的电压加在2个电阻上,而转到三角的时候相当于380V的电压加到了一个电阻上,当电压不变,电阻加大的时候,电流就小,星-三角启动就是应用这个原理!