操作隔离开关的基本要求是什么? 答: (2)解除闭锁后应按规定方向迅速、果断地操作,即使发生带负荷合隔离开关,也禁止再返回原状态,以免造成事故扩大,但也不要用力过猛,以防止损坏隔离开关。对单极隔离开关,合闸时先合两边相,后合中间相,拉闸时,顺序相反。 (3)拉、合负荷及空载电流应符合有关规程的规定。 (4)操作完毕应检查隔离开关触点是否到位。 (5)发现隔离开关绝缘子断裂时,应根据规定拉开相应断路器。 (6)操作时应戴好安全帽,绝缘手套,穿好绝缘靴。 隔离开关操作的注意事项有哪些? 答:拉、合隔离开关前必须检查断路器确实在断开位置,拉开隔离开关时应慢而谨慎,特别是在触点刚分离时,如发生强烈电弧应迅速将隔离开关合上,停止操作。如系一般电弧则迅速地将隔离开关拉开,特别是切断变压器的空载电流架空线路及电缆的充电电流,架空线路的小负荷电流,以及切断环路电流时,拉闸应迅速果断,利于消弧。拉开隔离开关后,应检查隔离开关三相均在断开位置,并将机构的定位销锁好。已经错拉开的隔离开关,绝不允许再重新合上。合隔离开关时也必须迅速果断,即使发现错合隔离开关,在发生电弧的情况下也不允许再重新拉开。隔离开关合不到位,可拉开重新合上,对220kV以下的隔离开关可用绝缘棒协助推入。用隔离开关进行5A的小电流电路和旁路电流的操作,必须经过计算,符合隔离开关技术条件和有关调度规程方可进行。隔离开关在操作过程中,还应注意传动机构是否灵活,终止位置是否准确。带有防误操作闭锁装置的隔离开关(电气、电磁、机械、微机闭锁等),在操作中一定要使用闭锁装置。
|