电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4386|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

一个时间继电器和两个交流接触器星三角启动原理图

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-3-10 09:28:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
星三角启动应该是很经典的原理图了,星三角启动需要3个接触器、1个时间继电器以及1个热继电器
原理图如下图:
一个时间继电器和两个交流接触器星三角启动原理图
启动原理:按下SB2启动按钮,KM1线圈得电,KM1吸合接通电路,并且自锁;同时KM2线圈得电,KM2吸合接通电路,此时电动机绕组星形连接,KT1时间继电器同时开始计时,当KT1计时到后,其常闭点断开KM2线圈回路,并接通KM3线圈,KM3自锁,此时电动机的绕组变化为三角形接法。
当然题主所说的用两个接触器设计星三角启动的话,就是讲上图中的KM1接触器取消,这样可是实现两个接触器来进行电动机的星三角启动,但是不推荐这种做法。
因为如果取消KM1的话,控制回路切断的情况下,也就是按下停止按钮或者热继电器跳闸的情况下,无法切断原理图中电机端子的电源(U1、V1、W1三个端子),给维修和日常维护带来不便,安全隐患也很大,维修和维护的时候需要将断路器QS断电,不符合设计原则。

评分

参与人数 1金币 +1 收起 理由
sun81989834 + 1 赞一个!

查看全部评分