电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3213|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

断路器与隔离开关的倒闸操作原则

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-3-10 09:03:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
断路器与隔离开关的倒闸操作原则是什么?
答:停电操作时,必须按照断路器—负荷侧隔离开关—母线侧隔离开关的顺序依次进行操作,送电时与此相反。这样的操作顺序原因如下:
(1)防止断路器应该断开,但由于各种因素而没有断开。
(2)防止操作人员走错间隔(实际上断路器是在合的位置)。
当带负荷拉开线路隔离开关时,将会造成带负荷拉开隔离开关,从而造成三相弧光短路,但由于该隔离开关是在速断保护范围之内,可以在继电保护的作用下将断路器迅速跳开以防止事故的扩大;而在断路器没有断开的情况下,如果先拉母线侧隔离开关,该故障出现在母线保护范围之内,母线保护动作就会造成整条母线失压,又会因为连接在母线上的其他设备受到影响而扩大了事故范围。送电时后合线路侧隔离开关也是这个道理。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-20 02:35

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表