22KW电机的额定电流值

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-3-9 08:58:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

22KW的电机在星三角降压启动下我们先大致计算一下它启动时的启动电流是多少,我们知道电机的直接启动时的启动电流是其电机额定电流的4倍到7倍之间,那么22KW的电机其额定电流是:I=P/√3Ucosφ,对于大功率三相异步电动机我们一般都把其功率因数提到0.85左右。这样就会得到I=22000/1.732X380X0.85=39.3A。

这样一来如果再取0.9的系数的话就会得到最终电流值是39.3/0.9=43.7A。如果在没有精确要求下,我们可以按照1KW的三相感性负载其额定电流为2A,这样一来22KW电机的额定电流为22KWX2=44A。

22KW电机直接启动电流值和降压启动电流值

按照电机直接启动电流是其额定电流的4倍到7倍算的话,若22KW的电机直接为三角形启动时的电流是I△=44X7=308A,又由于电机星形启动电流是三角形启动电流时的1/3。这一样以来星形启动的电流应为:IY=308/3=102A。这样一来22KW电机在星形接法下的最大启动电流是102A的启动电流。