1.电气设备摇绝缘必须在设备停电的情况下进行。 2.电气设备在摇绝缘时必须选用合适等级的摇表。(测量前应正确选用表计的规范,使表计的额定电压与被测电气设备的额定电压相适应,额定电压500V及以下的电气设备一般选用500V的 兆欧表,高压设备一般选用2500V兆欧表。) 3.使用兆欧表时,首先鉴别兆欧表的好坏,在未接被测体前,先摇动兆欧表,其指针可以上升到"∞"处,然后再将两个接线端短路,慢慢摇动兆欧表,指针应指到"0"处,符合上述情况说是兆欧表是好的,否则不能使用。 使用时必须水平放置,避免测量误差。 4.电气设备在摇绝缘前必须先停电验电,确认设备在不带电情况下方可进行。 5.在电气设备如果存有感应电或强磁场情况下不得进行摇绝缘。 6.户外设备摇绝缘不得在雨天或的雷电天气下进行。 7.对于系统有二级管及晶闸管的部件的,应该将其二级管等隔离后方可摇绝缘。 8.电气设备在摇绝缘前后都必须对设备进行放电。对电气设备摇绝缘时应该通过设备绝缘值和吸收比来判断设备绝缘是否合格。绝缘比为15’’和60’’时的电阻值,计算吸收比,应大于1.3。 9.测量时转动手柄应由慢渐快并保持120r/min转速,待调速器发生滑动后,即为稳定的读数,一般应取1min后的稳定值,如发现指针指零时不允许连续摇动,以防线圈损坏。 10.设备摇绝缘时应该拉开地刀及PT。 11.设备摇绝缘时应该解列相关表记(电压表,电流表等)。 12.当所测绝缘值异常时应更换相同等级摇表重新测量以判断是否是由于摇表故障引起。 13.摇表测高压设备绝缘时应由两个人进行,高压设备摇绝缘时必须戴绝缘手套。 14.在摇绝缘(相对地)时应该先接好 接地端,待摇至转速均匀稳定时才接设备端,这样利于保护摇表。测试完毕应先拆线路端,后停止摇表,以免设备向摇表反送电,保护摇表。 |