电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 7340|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

使用接线端子的几个原则

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-3-8 08:53:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用接线端子的几个原则如下:
1)电源线必须经过端子。包括相线和中性线,还有正负直流电源线。这种端子可以带熔断器;
2)用于连接地线并作地线扩展;
3)电流互感器二次回路必须经过端子。由于电流互感器的二次回路不不能断裂,因此这种端子又叫做电流试验端子;
4)输入和输出信号必须通过端子;
5)凡是引至门板和面板处上的接线,必须通过端子过渡。
主要就是这五条。
注意看图中电流互感器的二次回路接到一只电流表,电流表肯定是安装在门板或者面板上的,它的接线必须上端子。但电流表前端的电流互感器二次接线已经上了电流试验端子,试问电流表的接线需要再独立设端子吗?应当如何设计接线?
接线端子左右两侧为进出线接口。规范中规定,一个接口只能接一条线,最多不超过2条线。所以,接线端子需要用内部连接线增加接口数量。
注意线位号B401和N401,其中的4表示电流回路。如果是6,例如601、603等等,就是电压回路的线位号。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2020-3-8 08:53:34 | 只看该作者
1 首先控制柜从厂家生产出来之前,需要有一份设计图纸。有时候,厂家的设计图纸需要经过设计院审核,待设计院审核通过后,方可以生产。有的厂房控制柜不止是一个厂家的,这时候可能几个厂家的控制柜需要接口连接起来。设计院就会根据审核后的设计图纸端子排设计提供全厂电缆接线,电缆芯数等技术设计。施工队拿到设计院蓝图后,才可施工。假如没有端子排,设计院不清楚厂家柜内元件的接线,那么造价造物不会那么顺利完成,施工队也不会顺利施工。

2端子排是柜内元件与柜外元件的连接枢纽,方便接线。并且端子排端子相当于一个萝卜一个坑,每个端子排都有其定义,接在端子上的每一根线都有线号标记,方便以后的简单操作维护。

3 有了端子排,接线的美观度大大提供。对于捆扎,布线都是比较方便。假如没有端子排,可能这根导线接在这里,那根导线接在哪里,接起来费事费时间,整理起来也麻烦。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2020-3-8 08:53:56 | 只看该作者
在实际的电路设计和接线中,有了端子排最主要用作还是用来实现电气控制柜内部的电路和电气控制柜柜外的电路连接成一个功能完整的回路,因为控制柜的制作厂家,和最终到达被控设备现场的,可能不是一家单位,这样柜内的控制线路到端子排,并给出图纸,现场的接线人员依照图纸就可以知道该如何接线才能保证回路能正确动作!
比如这个端子排上边的柜内已经接线的线号,而柜外需要接的信号点也给出了一些说明,这样配合图纸来看,就能明确的知道什么线应该接到那个端子上!
当然,在实际使用中端子排的作用还是很多的,比如等电位的线头太多的时候,可以用一排用连接片短接起来的端子当做一个公用的PE接线点,或者DC24V-的接线点!甚至,为了多个电气柜之间的联络,而故意设置一些联络端子,都是有可能的!
同时端子排的放置,方便了控制柜内导线的终点连接,也方便了外部信号接入控制柜,通过设计人员的设计可以将控制柜内的凌乱线路,规整到完整的外部设备端子上,使得外部施工人员的布线接线也更加明晰!
可以说端子排的放置,增加了电气设计人员的图纸设计灵活性,在某种程度上也增加了图纸的易读性和工整程度,也让控制柜外的电气部件能够更快速更有规律的连接到控制柜中,优点应该说是比较多的,因此可以说接线端子出现80多年了,依然在需要线路连接的电气领域内活跃发展!