|
假如有一个坏的电机,你如何去判断线圈的好坏?作者一般会用到万用表,但是如果要测量三相对地的绝缘电阻,或者是测量埋在地底下两根线之间的绝缘电阻就不得不用到兆欧表了。
你会正确使用“摇表”吗?专业名称叫绝缘表,也叫兆欧表,你觉得哪个名字顺口就用哪个。本期作者将带大家认识兆欧表以及如何正确使用兆欧表。
开路测试
就是在接线夹没有任何连接的情况下,顺时针摇动手柄(每分钟120转左右),指针指向无穷大,证明它的开路测试是好的。
通俗讲就是:断开表笔,摇动摇把,指针应该停留到电阻为无穷大的位置。
短路测试
通俗讲就是:表笔短接,摇动摇把,指针应该停留到电阻为0的位置。
测量绝缘电阻使用方法
- 测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电。决不能让设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。
- 被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。
- 测量前应将兆欧表进行一次开路和短路试验,检查兆欧表是否良好。
- 兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。
- 必须正确接线。兆欧表上一般有三个接线柱,测量绝缘电阻时,一般只用“L”和“E”端,线路接好后,可按顺时针方向转动摇把。摇动的速度应由慢而快,当转速达到每分钟120转左右时,保持匀速转动,1分钟后读数.并且要边摇边读数,不能停下来读数。
- 摇测时将兆欧表置于水平位置,摇把转动时其端钮间不许短路。摇动手柄应由慢渐快,若发现指针指零说明被测绝缘物可能发生了短路,这时就不能继续摇动手柄,以防表内线圈发热损坏。
- 读数完毕.将被测设备放电。
作者认为,做电气维修时候一定要谨慎小心,对电要时常怀有敬畏之心,有道是“淹死的都是会水的”,毕竟,健康和平安比什么都重要。你觉得呢?
|
|