电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3122|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

电接点压力表怎么接星三角启动?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-3-5 09:31:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电接点压力表在电路中起的是控制作用,所以单靠电接点压力表是没法实现电动机的星三角降压启动的。
要想实现对电动机的星三角降压启动,可以请电工组装一个控制柜也可以直接去买一个控制柜,这个是有成品的,只要按照电机功率的大小去选择合适的控制柜就行。
有了控制柜以后,再自己用电接点压力表、中间继电器接触器也行)做一个简单的控制电路,就能实现用电接点压力表来控制星三角降压启动的电机的启动与停止了。请先参看一下电机星三角降压启动的控制电路草图。
电接点压力表怎么接星三角启动?
图中SB1是停止按钮,SB2是启动按钮。KM是主接触器,电路启动以后它一直都是吸合状态。KM星⭐是星形降压启动接触器,KM三角△是三角形运转接触器。KT是时间继电器
按下启动按钮SB2,接触器KM吸合,同时KM的自锁触头闭合,星形降压启动的接触器KM星⭐经过三角形运转的接触器的常闭触头、时间继电器的常闭触头得电吸合,与此同时时间继电器KT的线圈得电开始延时。
延时星形降压启动到点后,时间继电器的常开触点闭合,常闭触头断开,这时候KM星⭐断开,KM三角△吸合并自锁,三角形运转开始。
那怎样用电接点压力表来启动本控制电路呢?请再参考以下草图。
把图一中的启动按钮SB2去掉,SB1用KA2的常开触点代替。在压力罐的压力处于压力表设定的下限的时候,KA2得电吸合并自锁,KA2的常开触点闭合启动星三角降压启动的控制电路。当压力达到压力表的上限的时候,上限触点闭合,下限触点断开,KA1吸合,切断KA2的线圈电路,星三角降压启动电路中的KA2的触点断开,电机控制电路断电,电机停转。
当压力下降到压力表的下限的时候再启动电机,一直循环。
电接点压力表怎么接星三角启动?
图二所示的控制电路,已经多次做成控制柜使用,实践证明是可以可靠运行的。把这两个控制电路结合起来,应该是能达到题主的要求,供您参考。
这种控制方式不是恒压供水模式,要想实现恒压模式,得用变频器来控制。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-20 11:41

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表