电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 6026|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

电压互感器常见的四种接线方式

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-3-2 17:14:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电压互感器常见的四种接线方式。(重点)
一个互感器接线方式
电压互感器常见的四种接线方式
①一台单相电压互感器
只能测量某两相线电压,用于连接电压表,频率表及电压继电器等。
电压互感器常见的四种接线方式
V/V接法
②V/V接法,也是最为常见的一种接法。
可测量线电压,但不能测量相电压,不能起绝缘监察作用。
电压互感器常见的四种接线方式
YY接法
③Y/Y接法。
满足仪表和继电器保护装置取线电压和相电压的要求,在一次绕组中心接地的情况下,也可以装用绝缘监察装置。
电压互感器常见的四种接线方式
Y/Y/△接法
④Y/Y/△接法。
测量线电压、相电压,组成绝缘监察装置和供单相接地保护用。
(其中二次绕组N线和辅助绕组N线也可以分开画制。)
基本二次绕组:仪表、继电器、绝缘监察装置电压表。
辅助二次绕组:连接监察绝缘用的电压继电器。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2020-3-12 16:28:24 | 只看该作者
收藏了。顺便问个问题。这4中接线方式,互感器做耐压试验方法是否一样呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-28 08:53

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表