电容补偿柜有那些维护事项? 供电系统中,有好多的感性负载被用到。功率因素不进行补偿,将会导致其降低,甚至有的会降低到0.7以下,从而大量的电量被浪费,又降低了电能质量。
例如一台200KVA的变压器,最大负荷月生产和不生产用电平均有功功率150KW,若不进行补偿,功率因素0.7,进行补偿后功率因素提高至0.95,不进行补偿和补偿后有什么区别?计算前要知道有功功率与视在功率的关系,即P=ScosΦ。补偿前,根据公式可知S=214.29KW,因此负荷率为107.14%。补偿后,根据公式可知S=157.89KW,负荷率为78.95%。由上所述,补偿前变压器处于过载状态,补偿后变压器处于正常工作状态。由此可见,功率因素越低,变压器过载越严重,负荷率越大。 运行过程中主要采用并联低压电容进行补偿,但在日常管理维护过程中,管理维护不当,会导致电容损坏或切投不正常,影响其补偿效果。日常维护有按时巡检,其中观察电容补偿柜的工作指示灯指示状态、功率因素表、三相电流表,以及电容组的外观等。每季度进行一次停电检查,如螺丝接点松紧及接触情况,馈线及断路器有无烧毁,器件触点有无接触不良等故障。 低压无功电容补偿柜存在的问题有;不好的运行环境、电容器组数及容量配置不当、电源接线不规范、选择投切装置不当、检测取样信号倍率选择不当、接地工作不到位、无无功计量装置等都影响其补偿效果。 |