ABB传动ACS510变频器显示2018 代码并不是故障代码,仅仅是显示变频器处在休眠状态!

要想说清楚变频器的休眠,先要说变频器的恒压控制,以变频器恒压供水为例。

变频器恒压供水

ABB传动的ACS510变频器应用在恒压供水场合时需要把参数宏9902=6,意为变频器是PID宏的恒压供水控制模式,恒压模式就是保持用水压力保持恒定,用水量大时水泵就运转的快,用水量小时水泵转的慢,以达到用水压力始终恒定。

变频器的休眠

特定场合为了使ACS510获得最佳的节能效果,就还要把变频器设为休眠模式,休眠模式简单的理解就是在PID恒压供水模式下,当用水量很小或夜里基本不用水,这时候水泵不需要太高的转速就能维持压力运转,即便是这样水泵维持压力做了很多无用功,这时在变频器的参数功能里设置个休眠频率,当夜里用水量很小的时候,水泵运转频率低于设定的休眠频率时,变频器停止输出,水泵停止耗电,这是变频器就出在休眠状态,直到天亮开始用水,当压力下降反馈到变频器,达到变频器的启动条件时,变频器被唤醒,水泵启动维持做恒压供水,这其中变频器就省了一夜的电量,节能效果显著,这过程就是变频器的休眠功能。

ABB传动是变频器唯一有休眠显示的变频器,当ABB传动的ACS510操作面板显示代码2018的时候,就是告知变频器目前的状态处在休眠模式。

总结:

当ABB传动变频器ACS510报2018的时候不必惊慌,它并不是故障报警,而是一种友好的变频器状态提示。