照明线路的供电,既可以是单相供电(线路上的电气设备工作电流≤30A时),又可以是三相四线制供电(线路上的电气设备工作电流>30A时)。如果采用三相四线制供电,则应力求每相的负荷均衡。 1.怎样选择照明线路的供电? 对于照明线路供电的选择,通常可从以下两个方面来考虑。 1.灯数较多的供电 对于灯数较多的荧光灯照明装置,可采用两相或三相供电方式,如采用三相供电,可将荧光灯分别接于各相,以减小频闪效应。必须指出,除医院手术室和某些有特殊需要的场所外,同一室的灯具与单相插座均要由同一电源供电,以免发生事故。2.动力设备的插座 室内动力设备和仪器等专用的插座,应用单独的线路供电,且线路上应设置有控制开关。应急照明(附带蓄电池的应急照明除外)、值班照明、太平灯和路灯等应装在与工作照明分开的线路上。2.怎样设计选用照明线路的支线和干线? 一般照明线路,通常应考虑以下4个方面的问题。 支线、干线可以分为放射式或树干式。支线、干线的功率和电流可按下述方法进行计算。 1.白炽灯电流的计算 I=P/U式中 I——电流,单位为A; P——白炽灯功率,单位为W; U——电源电压,单位为V。 2.荧光灯电流的计算 对荧光灯电流的计算,可按上式计算后,再乘以1.2即可。3.照明干线的功率和电流 计算照明干线的功率和电流时,应考虑利用系数,其值可由电工手册或一般电工参考书中查取。4.三相电源 当采用三相电源时,应使三相负荷分配均匀;如果分配不均,则应根据最大一相的负荷,来计算干线的功率和电流。
|