家用漏保控制火线更换时插座内的火,零反接了,如果短路漏保还会跳闸吗? 为什么?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-2-23 20:27:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:家用漏保控制火线,更换时插座内的火线零线反接了,如果短路,漏保还会跳闸吗?♥在漏电保断路器输入端接线正确的情况下 输出端后的火线零线即便是接反了,遇到短路故障,漏电断路器一样具有短路自动跳开功能。小下面简单说一下提问者所提出的这种现象。
●家用漏保控制火线是一种只对火线安装了动静触头的漏电断路器,也称为1P+N漏电开关。见下图所示。
家用漏保控制火线更换时插座内的火,零反接了,如果短路漏保还会跳闸吗? 为什么?
相对人们常用的还有2P漏电断路器,见下图所示。

家用漏保控制火线更换时插座内的火,零反接了,如果短路漏保还会跳闸吗? 为什么?
●1P+N和2P的漏电保护开关的区别如下:它们两者之间外观区别很好判别它们,1P+N只有一根绿色合闸棍,而2P则是2根绿色合闸棍。再者,1P+N漏电断路器明确标注了零线N的接线孔,使用中为了安全起见,不得接反,而2P漏电断路器一般都没有标注火线L与零线N。随便接不会影响使用功能。见下图所示。
家用漏保控制火线更换时插座内的火,零反接了,如果短路漏保还会跳闸吗? 为什么?
●同型号的小型漏电断路器、断路器(家用断路器都属于小型断路器,又叫小型断路器)的厚度和高度都相同。不同的是宽度。从上图可知道,1P+N断路器,虽然同时接入了零火线,但是依旧只能够对火线进行检测,保护效果与1P断路器相同。而2P断路器则可以同时对零火线进行检测,对两者提供保护。
●多功能漏电保护断路器其实都是在普通断路器功能是另外增加了一套零序电流互感器来采集线路中的剩余电流值,送到集成块或者电子放大电路中进行对比,一旦剩余电流达到设定值后,由电子装置驱动一个脱扣器,将其断路器触头迅速分离开。见下图所示。
家用漏保控制火线更换时插座内的火,零反接了,如果短路漏保还会跳闸吗? 为什么?
●下图所示为漏电断路器内部的电路图

家用漏保控制火线更换时插座内的火,零反接了,如果短路漏保还会跳闸吗? 为什么?
●上图就是一个利用漏电专用集成电路M54123而组成多功能漏电保护开关,对漏电、触电、过电压都具有保护功能。正常情况下,无漏电和触电情况时,穿过电感线圈中火线和零线产生的磁场相互抵清,在线匿上不产生交流电压。当出现漏电或触电时,线圆产生电压, 7脚产生高电平而触发可控硅,使继电器动作切断电源。过压保护由R1. RVZ、R.1, R.2、D,组成。压敏电阻R1,用于吸收雷电或中线故障等引起的过电压。当电源电压增大, Ru2电阻变小, R,上电压增大,当电源电压等于275V时, R,上电压约为1.8v,经R,D,进行触发保护。