一.问题:
在某水泥项目中初步选型采用SIMOCODE pro S 产品,具体的要求为:电机为直接起动控制方式,数字量输出点控制电机起动以及故障报警灯指示;数字量输入点用于起动命令,停止命令,低压柜抽屉的测试位置反馈(TPF功能),主回路断路器辅助触点信号,接触器辅助触点信号。根据项目描述需要5DI/2DO,但SIMOCODE pro S本体上集成4DI/2DO,无法直接满足需求。在技术角度和成本角度考虑有什么解决方案?
二.解决方案:
Simocode Pro S 本体上有4DI/2DO, 使用过程中如果需要第5个输入点,一般是需要增加多功能模块扩展,但是通过SIMOCODE ES软件中逻辑模块的设置,本体上的PTC输入点可以作为第5个输入点。
如果电机没有通过二进制的PTC热敏电阻进行保护,那么Simocode基本单元的PTC热敏电阻输入端通过软件设置可以改作一个数字量输入端。
二进制的PTC热敏电阻进行电机内部的直接温度测量。热敏电阻接到Simocode本体的T1和T2端子,将信号传输给Simocode基本单元。热敏电阻的阻值在达到限值温度会迅速上升,特性曲线如图1-1所示。