电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4171|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

电机星三角启动降压原理

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-2-20 09:40:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原理如下:
1、当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流、电机满足380V/Δ接线条件、电机正常运行时定子绕组接成三角形时才能采用星三角启动方法;
2、该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换)。
3、由于电机启动电流与电源电压成正比,而此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/√3,因此其启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3;
4、星三角启动属降压启动,它是以牺牲功率为代价换取降低启动电流来实现的,所以不能一概而论以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还要看是什么样的负载。
5、在实际使用过程中,有时电机功率为11KW就需要星三角启动,如额定功率11KW的风机在启动时电流为7-9倍(100A左右),按正常配置的继电器根本启动不了(关风门也没用),热继电器配太大又无法起到保护电机的作用,所以建议采用星三角启动。
电机星三角启动降压原理

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2020-2-21 20:02:59 来自手机 | 只看该作者
有个二次接线图就好了