第一次接触1500的配置的时候,由于之前一直使用300系列,所以认为1500跟300的硬件配置应该差不多,但是在选择电源模块的时候却遇到了障碍:大家都知道300系列电源模块就叫PS,等看到1500电源模块时竟然有两种,PS和PM。由于第一次使用1500,也没细分析两种电源模块有什么不同,就想当然的按照使用300的惯例配置了一个PS模块,想着用这个可以给CPU提供24V电源。
后来过了几个礼拜,我的硬件配置都已经采购了,有同事找我讨论1500电源模块的事情,才仔细看了一下选型手册,发现原来的理解是错误的。300系列的PS模块实际上就是一个24V开关电源,可以为CPU和其他模块提供24V电源,没有这个模块用其他的24V电源也一样。而1500的PS模块却完全不同,它只给背板总线提供电源。因1500一个机架能扩展的模块不像300系列有8个限制,而CPU能提供的带载能力又有限,因此当扩展模块多了的时候就需要使用PS电源为后续的模块提供背板电源,也就是说如果扩展模块数量少,完全用不到PS电源,而扩展模块多了就必须使用。我用的系统是一个实验装置,就扩展了四个IO模块,所以完全用不上PS电源。1500系列另一种电源模块为PM电源,其作用是与300系列的PS电源一样,就是一个24V电源。
搞清楚两种电源模块的区别后,一方面为自己多花钱买了一个PS而心疼,另一方面对西门子这两种电源的命名真是不理解。我觉得应该将两种电源模块的命名对调一下才合适,这样对于1500和300系列来说,PS电源定位和功能都一样,PM电源作为1500的新模块,也能引起大家的重视和关注。
来源:西门子工业技术论坛 |
|