电缆桥架两个45度组合成90度的制作方法 要边宽高度乘以0.8,教程中的桥架大小为300mm×100mm,上下爬坡的弯头需要切割的画线方法,都是以边宽高度的大小来画,45度弯头=100mm×0.8 图中桥架边框宽度为10公分,取宽度的0.8来画三条线,每条线的距离为4公分,这个弯头是向下弯的,需要向底部托盘画斜线,这是其中一个弯的画法。 这是两个45度弯的画法,图中生锈的另一面是托盘部分,另一面边宽的画法,和这一面是一样的,对称的。 这已经是切割完成的电缆桥架了,大家需要注意画线的地方,中间线与斜线交汇处还有一点不不能切断的,那是电缆桥架边宽的那一点折弯回来的! 这已经是完整的切割了,就等着折合了。图中三角切割掉的地方是随意切的。这样切,在折合的时候容易一些,如果你觉得没必要,也可以不切。 托盘三条线中,左边第一条需要切条痕迹,但不能切的太深,太深的话,在折合的时候可能会折断。第三是需要完全切开。 接下来的工作就是折合,并且上螺丝了。如果承受的重量大的话,可以多加两颗螺丝。内部毛刺要处理好,避免以后放电缆时,破坏电缆。 为了证明这个方法的准确性,我特意用了角尺大概测了下角度,这是完全可以用的。毕竟是人工制作,难免有的偏差,若有偏差,可以将螺丝拧松,调整下就可以了。 |