目前国内的软启动器主要分为旁路式软启动器和在线式软启动器,旁路式软启动器必须配合接触器一起使用才能正常工作,软启动器启动后主电流便切换至旁路接触器,正常工作时的电流就不走软启动器内部了。但这并不代表这时候软启动器就没用了。

软启动器内部设置有高精度的互感器,主电流会从中穿过,软启动通过互感器检测运行过程中的电流电压,只要发现异常情况,比如说超过限定电流、缺相,这时候软启动器就会命令旁路接触器的线圈断电,接触器就断开主电流了,从而起到多种保护功能。

当然,在线式软启动器也同样具备这样的功能,只不过区别在于,它把旁路接触器内置了,当然它并不是简单地把一个旁路接触器直接放里面去了,而是启动后主电路电流继续通过功率器件,如果里面的功率器件不硬扎就很容易地被烧掉的,而且它少了旁路接触器的接线,所以对于安装人员来说要方便一点。

可是这两种软启动器哪一种好呢?这就有点公说公有理,婆说婆有理了。具体怎么选择要看预算资金和使用环境了。

我们都知道,接触器是一种非常耐用的电器,可以在恶劣的环境中连续工作多年,不会出现散热不良或是烧掉的问题,只要接线牢靠。再一个即使坏了都可以很容易地买一个换上去。这是它的优点。

而在线式软启动器就可能没这么“老练”了。因为软启动器中的电力电子功率器件,长期通过大电流的时会多多少少地产生热量,时间一久功率器件就容易老化,可靠性也会降低,所以后期的损坏可能性就大大提高了。

总结:

综合来说,旁路式软启动器价格便宜,产品老练,长期处于恶劣环境也不要紧,而在线式软启动器价格贵,虽然接线方便,但这能起到多大的用呢,而且后期坏了之后要换整个软启动器,麻烦。

所以,我的建议是不要把钱花在不必要的地方,选择一个长期可靠运行的省时间,省精力。再一个,从销量来看旁路式软启动器整个市场占90%以上,所以建议你还是选旁路式软启动器吧。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2020-2-12 18:11:12 | 只看该作者
软启动器并接的接触器叫旁路接触器,因为长期使用软启动器启动,会对可控硅造成很大的使用压力。

可控硅长时间过大电流对它不利,同时靠电路板去触发可控硅也容易出问题,不如用传统的接触器去保持,因为软启动只是在电机启动过程中有用,在工频运行就跟普通电机用法一样了,所以还是用传统的接触器可靠了

软启是一种可以使交流电机在启动时降低启动电流的装置,当电机完成启动过程后,装置可以根据设定的时间启动旁路接触器将软启从电机主回路切除,由旁路接触器和电机的主接触器接通电机动力回路。

软启动器也有有两种,一种不用外接触器的,启动后直接运行,是为内置旁路接触器。