高压配电柜额度电压12KV的电表倍率是多少?
♥我国的高压配电柜没有12KV这个电压等级的,一般都是指10KV高压等级。
高压配电柜电表计量用电量都是采用了高压电压互感器,将10000V电压降压成为100V后供给电表的电压线圈的。常用的高压配电柜配置的电流互感器则是通过计算供电负荷的功率(电力变压器),电流互感器有150/5、100/5、50/5、30/5/、20/5等规格。
●电度表的度数是电压互感器的互感比乘以电流互感器的互感比。电压互感器的互感比用PT表示,电流互感器的互感比用CT表示。举例说明一下:一个10KV的高压配电柜供电线路,它的互感器用的是150/5的,它的倍数是多少呢?
解:PT=10000V/100V=100 而CT=150A/5A=30 那么计量倍数=CT*PT=3000倍。电能表1度电就是3000×1=3000度。计算其它不同倍率的高压计量方法如此类推。
高压配电柜额度电压12KV的电表倍率是多少?
●电能表是用来测量电能的仪表,又称电度表,火表,千瓦小时表,指测量各种电学量的仪表,俗称电度表、火表。电能表的倍率一般是指电能表所匹配的互感器的倍率,也称为变比、变流(压)比、电流(压)比,就是缩小的比例。实际的用电量等于电能表的表值乘以倍率。