互感器的作用有两个,一是扩流,二是把被测点和表头分开,便于布局。
电流表的标准用法是把它串联到被测电路中,让全部电流通过仪表。但电流达到几十安培后就会很不方便,这就需要引入能扩大电流表量程的器件。
由于交流电可产生交变磁场,所以人们就利用电磁感应原理制作出了互感器。它可以把大电流变为小电流输出。
为方便使用,电流互感器的输出电流大都统一定为5A。常用规格有很多: 20/5、50/5、500/5……等。如无可用规格也可采用加绕一次绕组的方式更改比率,绕n圈比率可缩小为1/n。下图为1匝,绕一圈后通过中心为两根线则为2匝,依此类推。
电流表怎样搭配选用合适的电流互感器
与互感器不同的是电流表的配置要相对简单的多,因互感器把不同的电流都变成了5A,所以不论多大的电流表其内部的表芯都是5A的电流表,只是表盘不同而已(在这方面要和普通大电流表头区别开)。不过如采用加绕一次绕组方式改变比率,电流表也要随之而变,以免造成误读。
电流表量程选择以方便观看为原则,若太小容易超量程打表,太大则指针摆幅过小难以看清。
在互感器的安装和使用中还应注意一定要把它和电流表连接好才能送电,严禁空载!否则会有高压输出造成触电事故或击穿互感器线圈。
另外互感器还有一个功率指标VA,不能超负荷使用。互感器的负荷是指和电流表之间的连线及电流表阻抗之和。但它的超负荷概念和变压器不同。对此你可把它理解成一个恒流电源,既输出端可短路且不会对电流造成影响,但负载阻抗过高却会出现超负荷。比如10ⅤA的互感器可带负载的最大阻抗为(10ⅤA/5A)2/10ⅤA=0.4Ω。