口诀:电力变压器选容量,总用电设备承同时率,再除功率因数和效率。

说明:总用电设备是指工厂所有设备功率之和,同时率是指同时间投入运行的设备实际容量与用电设备容量的比值,一般选约为0.7。

功率因数:一般选0.8-0.9

效率:一般为0.85-0.9

电力变压器容量=用电设备总容量×同时率/用电设备的功率因数×用电设备效率

例:

有一工厂用电设备总容量700千VA,实际用量为600千VA,求用电变压器的容量。

同时率600千VA÷700千VA=0.86

电力变压器容量=(700×0.86)/(cosΦ=0.85×0.85)=600/0.722=830千VA

注:如功率因数为0.95,效率为0.9,其容量为:
电力变压器容量=(700×0.7)/(cosΦ=0.95×n=0.9)=490/0.855=576千VA

如:功率因数=0.7 ,n=0.9 同时率为0.75,求容量。

电力变压器容量=(700千VA×0.75)/(0.7×0.9)=525/0.63=833千VA

综合上述:分析功率因数越低电力变压器选用越大,反之越小,总结必须提高功率因数才能达到节能降耗目的。