施工质量管理凭借有效的过程控制,做到事前预控、事中过程控制、事后考核到位,使施工质量通病和施工中的难题得以解决。
电气安装要创精品工程,须从以下几方面着手。
1.整体优化
电气安装专业在强、弱电线路之间进行综合优化的同时,需要与通风空调、管道专业进行碰撞优化。从而保证强、弱电桥架、线路与其他专业之间排布整齐美观,成排成行,桥架支架形式统一,间距合理、规范;配电柜、器具中的接地装置设置规范,配套成排;灯具成排成行,直线度强,标高一致;开关、插座标高统一,间距一致。
2.防雷接地
避雷带安装在屋顶的外沿和建筑物的凸出部位,屋面上的所有金属突出物,如卫星和共用天线接收装置、节日彩灯、航空障碍灯、金属设备和管道及建筑金属构件等,必须与屋面上的防雷装置可靠连接。接地电阻测试点与接地连接板均与接地装置焊接,在距室外地面0.5m处设接地电阻测试点。所有接地设置接地标识,利用金属屋面板做接收器,屋面板厚度须符合下述要求:金属板下面无易燃物品时,铅板的厚度大于2mm,铝板的厚度大于0.65mm,锌板的厚度大于0.7mm。
3.配电房安装
配电柜设置10号槽钢基础,基础与柜间之间结合严密、接地可靠,整体布局整齐,柜内接线正确、可靠,弯曲弧度规范、美观,排列整齐,挂牌规范美观。
电缆桥架排布合理、规范,接地保护可靠,电缆进柜合理受力均匀,外保护好。
明敷接地干线与墙壁间的间隙为10~20mm,支架间距规范,接地干线涂以15~100mm宽度相等的黄色和绿色相间的条纹标识。
合理设置绝缘挡鼠板。
4.桥架安装
桥架连接牢固可靠,全长小于30m时,不少于两处与保护导体可靠连接,全长大于30m时,每隔20~30m增加一个连接点,始端和终端可靠接地。
桥架安装在水管上方,热水管下方。
桥架支架设置合理美观,水平安装支架间距为1.5m,垂直安装之间间距为2m,在分支处0.4m处设置固定支架。
5.母线安装
母线的金属外壳等外露可导电部分必须可靠接地,母线全长不少于两处与保护导体可靠连接。
母线搭接连接钻孔符合规范要求,连接螺栓的力矩值符合要求,并有记录数据。
母线垂直穿越楼板时,设置弹簧支架,孔洞使用防火泥、防火包进行防火封堵。
6.灯具接地
灯具安装高度小于2.4m时,灯具必须可靠接地(PE),灯具上设有专用接地螺栓和标识。
地下室灯具安装高度一致、直线度强。
7.导线连接
6mm2及以下铜芯导线间的连接采用导线连接器或缠绕搪锡连接。单芯导线与多芯导线连接,多芯软导线进行搪锡处理。采用螺纹型接线端子与导线连接,其拧紧力矩值符合规范要求。
8.开关、插座面板安装
开关、插座设置标高符合设计及规范要求,相邻的面板间距一致,接线线色符合规定要求,相线(红、绿、黄)中一相,零线为浅蓝色,接地线为黄、绿双色,开关接线选相色中一相,其他的控制线为白色等颜色,一孔只能进一线,要防止串接,并在正确位置接线。
9.建筑物等电位联结
卫生间内需设置局部等电位,并与就近插座接地线电气连通。
总等电位箱使用多股铜芯导线与镀锌接地干线联接,其截面不小于25mm2。