电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 23152|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

电动机启动电流过大怎么处理?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-1-19 13:05:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机启动电流过大要从几方面下手
第一先断电,看看电源线有没有虚接,观察电源线的接线端子颜色有没有变化,可以进一步用手去判断下线头的温度看三相有没有差异,那相端子颜色深 线温度高,那相就有问题。
第二用绝缘电阻表摇电机绝缘电阻,要大于0.5兆欧,如果是用变频器启动电机的,对电机的绝缘电阻要求适当还要高一些。
第三拆开电机罩,拨下电机转子看转动灵活不灵活,检查有没有扫膛,一般轴承故障比较常见。
第四电机启动装置是软启动的话要考虑参数设置是否合理,软启动设置参数中的启动电压,软起时间这两条参数都会直接影响启动电流。
第五电机启动装置是变频器的还要特别留意变频器启动模式,要是启动模式是矢量控制的话,那你的电机修完之后启动就会异常,需要重新做一次电机识别。
第六假如你的电机是变频电机你还要检查编码器是否正常,因编码器异常有时变频器电流显随之也会异常。
总结了六条电动机启动电流过大的原因,肯定还有其它的原因遗漏掉,电控是一门深奥的学科,从业者不光要有过硬的理论知识更需要丰富的实战经验,只有理论结合实际才能更好更快的排除故障。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2020-1-19 13:05:55 | 只看该作者
电机的启动电流是额定电流的多少倍说法不一,很多都是根据具体情况来说的。如说十几倍的、6~8倍的、5~8倍的、5~7倍的等。

一种是说法说在启动瞬间(即启动过程的初始时刻)电机的转速为零时,这时的电流值应该是它的堵转电流值。

对最经常使用的Y系列三相异步电动机,在JB/T10391—2002《Y系列三相异步电动机》标准中就有明确的规定。其中5.5kW电机的堵转电流与额定电流之比的规定值如下:

同步转速3000时,堵转电流与额定电流之比为7.0;

同步转速1500时,堵转电流与额定电流之比为7.0;

同步转速1000时,堵转电流与额定电流之比为6.5;

同步转速750时,堵转电流与额定电流之比为6.0。

5.5kW电机功率比较大,功率小些的电动机启动电流和额定电流比值要小些,所以电工教材和很多地方都是说异步电动机启动电流是额定工作电流的4~7倍

为什么电机起动电流大?起动后电流又小了呢?

这里我们有必要从电机电机启动原理和电机旋转原理的角度来理解:

当感应电动机处在停止状态时,从电磁的角度看,就象变压器,接到电源去的定子绕组相当于变压器的一次线圈,成闭路的转子绕组相当于变压器被短路的二次线圈;定子绕组和转子绕组间无电的的联系,只有磁的联系,磁通经定子、气隙、转子铁芯成闭路。当合闸瞬间,转子因惯性还未转起来,旋转磁场以最大的切割速度——同步转速切割转子绕组,使转子绕组感应起可能达到的最高的电势,因而,在转子导体中流过很大的电流,这个电流产生抵消定子磁场的磁能,就象变压器二次磁通要抵消一次磁通的作用一样。

而定子方面为了维护与该时电源电压相适应的原有磁通,遂自动增加电流。因为此时转子的电流很大,故定子电流也增得很大,甚至高达额定电流的4~7倍,这就是启动电流大的缘由。启动后电流为什么小:随着电动机转速增高,定子磁场切割转子导体的速度减小,转子导体中感应电势减小,转子导体中的电流也减小,于是定子电流中用来抵消转子电流所产生的磁通的影响的那部分电流也减小,所以定子电流就从大到小,直到正常。

减小电动机启动电流的方法有哪些?

常见减小电动机启动电流的启动方法有直接启动,串电阻启动,自藕变压器启动,星三角减压启动及变频器启动的方法来减小对电网的影响。

直接启动

直接启动就是将电机的定子绕组直接接入电源,在额定电压下起动,具有起动转矩大、起动时间短的特点,也是最简单、最经济和最可靠的起动方式。全压起动时电流大,而起动转矩不大,操作方便,起动迅速,但是这种启动方式对电网容量和负载要求比较大,主要适用于1W以下的电机启动。

串电阻启动

电机串电阻启动,也就是降压启动的一种方法。在启动过程中,在定子绕组电路中串联电阻,当启动电流通过时,就在电阻上产生电压降,减少了加在定子绕组上面的电压,这样就可以达到减小启动电流目的。

自藕变压器启动

利用自耦变压器的多抽头减压,既能适应不同负载起动的需要,又能得到更大的起动转矩,是一种经常被用来起动较大容量电动机的减压起动方式。它的最大优点是起动转矩较大,当其绕组抽头在80%处时,起动转矩可达直接起动时的64%,并且可以通过抽头调节起动转矩。

星三角减压启动

对于正常运行的定子绕组为三角形接法的鼠笼式异步电动机来说,如果在起动时将定子绕组接成星形,待起动完毕后再接成三角形,就可以降低起动电流,减轻它对电网的冲击。这样的起动方式称为星三角减压起动,或简称为星三角起动(y-&起动)。采用星三角起动时,起动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3。在星三角起动时,起动电流才2-2.3倍。这就是说采用星三角起动时,起动转矩也降为原来按三角形接法直接起动时的1/3。适用于无载或者轻载起动的场合。并且同任何别的减压起动器相比较,其结构最简单,价格也最便宜。除此之外,星三角起动方式还有一个优点,即当负载较轻时,可以让电动机在星形接法下运行。此时,额定转矩与负载可以匹配,这样能使电动机的效率有所提高,并因之节约了电力消耗。

变频器启动

变频器是现代电动机控制领域技术含量最高,控制功能最全、控制效果最好的电机控制装置,它通过改变电网的频率来调节电动机的转速和转矩。因为涉及到电力电子技术,微机技术,因此成本高,对维护技术人员的要求也高,因此主要用在需要调速并且对速度控制要求高的领域。

回复 支持 反对