施耐德变频器报故障代码F018什么原因?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-1-18 16:53:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

    施耐德变频器报警F018维修点介绍,施耐德ATV303 / ATV310故障代码

    故障名称

    F000

    故障菜单

    F001

    预充电故障

    F002

    未知变频器型号

    F003

    未知或不兼容的电源

    F004

    内部串行通讯故障

    F005

    无效 工业区

    F006

    电流测量电路故障

    F007

    内部热传感器故障

    F008

    内部 CPU 故障

    F009

    制动过速

    F010

    过电流

    F011

    变频器过热

    F012

    过程过载

    F013

    电机过载

    F014

    输出缺少  1 相

    F015

    输出缺少  3 相

    F016

    输入过电压

    F017

    输入缺相

    F018

    电机短路

    F019

    接地短路

    F020

    IGBT 短路

    F021

    负载短路

    F022

    Modbus 通讯故障

    F024

    hmi 通讯故障

    F025

    超速故障

    F026

    PI 反馈管理故障

    F027

    IGBT 过热

    F028

    自整定故障

    F029

    过程欠载故障

    F030

    欠压

    F031

    配置错误

    F032

    无效配置

    F033

    AI1 电流信号丢失

    F034

    串行通讯配置阻断

    丹佛斯FC51 / FC360

    故障代码

    故障名称

    W2

    断线故障

    W3

    无电机

    W4

    主电源缺相

    W7

    直流回路过压

    W8

    直流回路欠压

    W9

    逆变器过载

    W10

    电机 ETR 温度高

    W11

    电机热电阻温度高

    W12

    转矩极限

    W13

    过电流

    W14

    接地故障

    W16

    短路

    W17

    控制字超时

    W25

    制动电阻器短路

    W26

    制动器过载

    W27

    制动斩波器短路

    W28

    制动检查

    W29

    功率卡温度

    W30

    电动机 U 相缺相

    W31

    电动机 V 相缺相

    W32

    电动机 W 相缺相

    W36

    主电源故障

    W38

    内部故障

    W40

    T27过载

    W41

    T29过载

    W46

    门变频器电压故障

    W47

    控制电压故障

    W51

    AMT 检查 Unom 和 Inom

    W52

    AMT Inom 过低

    W53

    AMA大电机

    W54

    AMA小电机

    W55

    AMA参数范围

    W56

    AMA中断

    W57

    AMA超时

    W58

    AMA内部

    W59

    电流极限

    W61

    编码器丢失

    W63

    机械制动过低

    W65

    控制卡温度

    W80

    变频器初始化

    W87

    自动直流制动

    W95

    断裂皮带

    西门子V20

    故障代码

    故障名称

    F1

    过电流

    F2

    过电压

    F3

    欠电压

    F4

    变频器过热

    F5

    变频器过载

    F6

    芯片温度超过临界值

    F11

    电机过载

    F12

    变频器温度信号丢失

    F20

    直流波动过高(输入缺相)

    F35

    自动再启动尝试次数超出

    P1211的值

    F41

    电机数据识别故障

    F51

    参数EEPROM  故障

    F52

    变频器软件故障

    F60

    内部通讯故障

    F61

    MMC / SD 卡参数克隆失败

    F62

    参数克隆内容无效

    F63

    参数克隆内容不兼容

    F64

    变频器在启动时尝试自动克隆

    F71

    USS 设定值故障

    F72

    USS / MODBUS 设定值故障

    F80

    模拟量输入输入信号丢失

    F85

    外部故障

    F100

    看门狗复位

    F101

    堆栈溢出

    F221

    PID 反馈信号低于最小值

    F222

    PID 反馈信号高于最大值

    F350

    变频器配置矢量故障

    F395

    接受更改测试/等待确认

    F410

    气穴保护故障

    F452

    皮带故障

    A501

    电流极限值

    A502

    过电压极限值

    A503

    欠电压极限值

    A504

    变频器过热

    A505

    变频器过载

    A506

    IGBT 结温升高报警

    A507

    变频器温度信号丢失

    A511

    电机过热I2t

    A535

    制动电阻过载

    A541

    电机数据识别激活

    A600

    RTOS 溢出报警

    A910

    Vdc_max 控制器禁止

    A911

    Vdc_max 控制器激活

    A912

    Vdc_min 控制器激活

    A921

    模拟量输出参数设置不

    正确

    A922

    变频器无负载

    A923

    同时请求正向和反向点动

    A930

    气穴保护报警

    A936

    PID 自整定激活

    A952

    检测到皮带故障

    施耐德ATV32 / ATV320

    故障代码

    故障名称

    ASF

    [  角度误差]

    brF

    [  制动反馈]

    CrF1

    [  预充电故障]

    EEF1

    [EEprom  控制故障]

    EEF2

    [EEprom  功率故障]

    FCF1

    [  输出接触器未打开]

    HdF

    [IGBT  去饱和]

    ILF

    [内部通信故障]

    InF1

    [额定功率错误]

    InF2

    [不兼容的电源板]

    InF3

    [内部串行连接]

    InF4

    [生产专用区域故障]

    InF6

    [内部选件故障]

    InF9

    [内部电流测量故障]

    InFA

    [内部输入电源故障]

    InFb

    [内部温度传感器故障]

    InFE

    [CPU  错误]

    OCF

    [过流]

    SAFF

    [安全功能故障]

    SCF1

    [电机短路]

    SCF3

    [接地短路]

    SOF

    [超速]

    SPF

    [速度反馈信号缺失]

    tnF

    [自整定故障]

    bLF

    [制动控制]

    CnF

    [网络错误]

    COF

    [CANopen  通信]

    EPF1

    [LI/ 位输入的外部故障]

    EPF2

    [外部通信故障。]

    FbES

    [功能块停止故障]

    FCF2

    [输出接触器未关闭]

    LCF

    [输入接触器]

    LFF3

    [4-20mA  缺失(AI3)]

    ObF

    [制动过速]

    OHF

    [变频器过热]

    OLC

    [过程过载故障]

    OLF

    [电机过载]

    OPF1

    [输出缺1 相]

    OPF2

    [电机缺3 相]

    OSF

    [输入过电压]

    OtFL

    [LI6=PTC  过热]

    PtFL

    [LI6=PTC  探头]

    SCF4

    [IGBT  短路]

    SCF5

    [电机短路]

    SLF1

    [Modbus  通信故障]

    SLF2

    [PC  软件通信故障]

    SLF3

    [图形终端通信故障]

    SSF

    [转矩/ 电流超限]

    tJF

    [IGBT  过热]

    ULF

    [过程欠载故障]

    CFF

    [错误设置]

    CFI

    [无效设置]

    CFI2

    CSF

    [通道切换错误]

    dLF

    [动态负载故障]

    FbE

    [功能块故障]

    HCF

    [配对板卡]

    PHF

    [输入缺相]

    USF

    [欠压故障]

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2020-1-18 16:54:29 | 只看该作者
F018是电机短路。
可能的原因:
1,变频器输出端短路或接地
2,处于运行状态时出现接地故障
3,处于运行状态时进行电机切换
4,当几个电机并联使用时变频器输出有较大的接地漏电电流
解决方案:
1,检查变频器与电机之间的电缆以及电机的绝缘情况。
2,连接电机电抗器。

回复 支持 反对