电容补偿柜每季进行一次全面的停电检査,重点是各螺丝接点松紧及接触情况,馈线及断路器有无烧焦,触点有无接触不良等异常现象, 经常及时维护,各电容器柜都性能良好,工作正常,保证了稳定的供电。
电力电容器的接通和断开:
(1)电力电容器组在接通前应用兆欧表检查放电网络。
(2)接通和断开电容器组时
①当汇流排(母线)上的电压超过1.1倍额定电压最大允许值时,禁止将电容器组接入电网。
②在电容器组自电网断开后1min内不得重新接入,但自动重复接入情况除外。
③在接通和断开电容器组时,要选用不能产生危险过电压的断路器,并且断路器的额定电流不应低于1.3倍电容器组的额定电流。 |
|