电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2399|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

如何做好水电改造的隐蔽验收

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-1-15 08:59:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何做好水电改造的隐蔽验收:
  • 给水系统隐蔽前要进行打压试压,要选用手动打压泵打压,要缓慢升压至试验压力;家用自来水管道无非就是两种,塑料管道和金属或者是复合管道,;塑料管道试压压力为0.6MPa,检验方法是在试验压力下稳压一个小时,压力降不得超过0.05MPa,然后将压力降至工作压力的1.15倍,我们可以降至0.4MPa,稳压两个小时,压力降不得超过0.05MPa;同时观察各处不渗不漏即为合格;金属或者是复合管道,试压压力为0.6MPa,检验方法是在试验压力下稳压10分钟,压力降不得超过0.02MPa,然后将压力降至工作压力,同时观察各处不渗不漏即为合格;
  • 采暖系统的隐蔽验收跟给水系统完全一致,可以参考给水系统不同管材的打压方法进行隐蔽前打压试验;
  • 排水系统,排水管道改造完成后,我们需要做一次通水水压,因为装修改造我们无法做通球试验和灌水试验,只能做通水试压,观察排水通畅不存水即为合格;
  • 电路隐蔽验收,电路隐蔽之前也必须做验收,首先我们要检查所有线管接头是否都粘接牢固,固定是否牢固;然后我们对线路进行绝缘检测,做法是使用摇表遥测每根电线的线间和线对地的绝缘,新作的线路的绝缘数值数值最好保证在50兆欧以上;
  • 检测完以上所有项目以后,才可以对水管线管隐蔽,进行下一道装修工序的施工。
再来跟大家说一下最后一个保证措施即竣工交付验收:
  • 装修工程全部完成了以后,我们还必须要做一下竣工验收,水电方面还是包括给水、采暖、排水、电气
  • 给水系统,跟隐蔽验收的方法是完全一致的,再做一次打压试验,确保交付的是合格的管路工程;
  • 采暖系统,同样跟给水系统一样,也需要再做一次打压试压,保证管路合格,才能放心使用;
  • 排水系统,也是跟隐蔽验收时的做法完全一致,再做一次通水试验,确保施工过程中没有杂物对管路完成了阻塞;
  • 电路,除了需要再做一次隐蔽验收时要做的绝缘检测以外,我们还要做通电试验和相序的检测。
  • 通过中间的隐蔽验收和完工后竣工验收的各项检测,我们应该就可以收货到一个质量合格的水电改造工程。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-28 07:29

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表