1、电力负荷
电力负荷通常有两种含义:一是指电气设备和导线中流过的功率或电流大小;二是指耗用电能的设备或用户。负荷分级与配电网中某负荷的重要性有关,例如电梯的重要性比热水器要高得多,前者中断供电可能会出现人身伤害事故,后者几乎不会产生什么重大影响。
根据国标GB 50052-2009《供配电系统设计规范》的规定,工厂的电力负荷,根据其对供电可靠性的要求及中断供电造成的损失或影响的程度分为三级。负荷分级的数字越低,则负荷的重要性就越高。例如一类负荷比三类负荷更重要。
配电系统分级则与距离电源的远近有关。距离电源越近,低压配电系统的能量就越大,短路容量也越大。
用于在各配电分级之间连接电缆会大幅度地削减短路容量,因此配电系统分级也可以用配电电缆来分界。配电分级的数字越小,则配电分级的级别就越高。例如一级配电系统的短路容量要大于三级配电系统。
对于低压配电系统来说,负荷分级和配电系统分级是两个重要的概念。我们来看看两者的定义和要点。
2、负荷分级
电力负荷应根据供电的可靠性要求及中断供电在人身伤害、政治、经济上所造成的影响进行分级:
①一类负荷
a、中断供电将造成人身伤亡;
b、中断供电将在政治和经济上造成重大损失。例如:重大设备损坏,重大产品报废、连续生产过程被打乱且需要长时间才能恢复。
c、中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位正常工作。例如:重要交通枢纽、重要通信枢纽、大型体育场馆、经常用于国际活动的大量人员集中公共场所等用电单位。
供电要求:一类负荷应当由两路电源供电。当一路电源发生故障时,另一路电源不应同时受到损坏;一类负荷中特别重要的负荷,除了由两路电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其他负荷接入应急供电系统。
②二类负荷
a、中断供电将在政治、经济上造成较大损失;
b、中断供电将影响重要用电单位的正常工作。
供电要求:二类负荷建议由两路电源供电。
③三类负荷
不属于一类和二类负荷者均为三类负荷。
供电要求:一般要求。
对于具体的民用建筑来说,一般一类负荷就是可能产生人身伤害的设备,如电梯和消防设备等;二类负荷则包括常用的空调机组、水泵机组、扶梯、办公照明、居民生活用电等等;三类负荷一般是指广告照明及夜景照明等等。
3、配电系统分级
配电系统分级是指处于相同的配电设备内,并且具有相同的短路分断容量的多组电器设备。
从低压电网的进线侧开始,到最终用电负荷一般有三级配电设备,如图1所示。
一级低压配电设备又被称为PCC低压配电柜。一级配电设备担任了电能的接受、电能的分配和电能的馈送任务,一般安装在总变配电所或总降压变电所内。
这里的PCC是Power Control Center(电能控制中心)的缩写。
二级配电设备是车间级或区间级的配电中心,一般由馈电中心PCC开关柜和电动机控制中心MCC开关柜组成。
这里的MCC是Motor Control Center(电动机控制中心)的缩写。
三级配电设备是就地照明配电箱、动力配电箱或入户配电箱,其控制对象是最终用电设备。各级配电设备之间往往用电缆连接。
图1又叫作低压电网的系统图。图1中可见整个低压电网中存在三级配电设备,而用电设备既包括电动机还包括照明设备。
设计民用建筑或工矿企业的低压电网时,其依据就是低压系统的负荷计算,以及负荷的工作制、使用参数、保护参数等。
4、配电负荷计算
负荷计算的内容包括:
①确定计算负荷,作为按发热条件选择配电变压器、导体及电器的依据,并用来计算电压损失和功率损耗。在工程上,常常把计算负荷作为电能消耗量以及无功功率补偿的计算依据。
②确定尖峰电流,用以检验电压波动和选择保护电器。
③确定一类和二类负荷,用以确定备用电源或者应急电源的容量参数。
④确定季节性负荷,从经济运行条件出发,来考虑电力变压器的容量及台数。
⑤根据负荷计算的结果,计算出各级配电系统的运行电流电压参数,计算出短路容量。
⑥设计和配置各级配电系统的元器件的型号规格及参数,确定连接电缆的截面及长度等参数。
可见负荷计算的重要性。